Neue Profildichtung beim Vitocrossal 300 Typ CU3A bei jeder Wartung

Muss beim Vitocrossal 300 Typ CU3A  bei jeder Wartung zwingend die Profildichtung erneuert werden, oder nur bei Bedarf?

2 ANTWORTEN 2

Hallo,

 

bei Bedarf,

https://static.viessmann.com/resources/product_media/4753505WCL00008_1.PDF

 

hier wird gerne jedes Jahr ein  komplettes Wartungsset verkauft.

Einfach mal den Wartungsbetrieb wechseln.

 

siehe

https://static.viessmann.com/resources/product_media/5790660VSA00008_1.PDF

Seite 24:

Dichtungen am Abgassammelkasten C auf
Dichtheit prüfen.
Falls erforderlich:
■ Abgaskastendichtung A erneuern.
■ Lippendichtung D erneuern.

Hallo, 

 

Der Hersteller schreibt bei Bedarf, ich mache das alle 2 Jahre, oder bei Neukunden egal wann es das letzte Mal getauscht wurde. 

 