Hallo, gestern sollte unsere Neue Vitodens 200W vom Heizungsfachmann, der auch die Installation, etc. durchgeführt hat in Betrieb genommen werden. Das Bedienteil blieb dunkel, die Anlage lief kurz an und seitdem ist sie ohne Funktion. Keine grüne Betriebsanzeige, keine rote Störungsanzeige, nichts. Beim Einschalten hört man kurz das Gebläse sich einschalten, was dann auch wieder verstummt.
Nun soll morgen die Steuerplatine getauscht werden. Das Bedienteil bleibt.
Passt das denn alles so zusammen oder sind die elektrischen Bauteile aufeinander abgestimmt. Kann es event. noch was anderes sein außer der Steuerplatine?
Wir haben hier seit Tagen kein Warmwasser.
Danke schön
Oliver
Gelöst! Gehe zu Lösung.