Wir suchen schon seit Einzug in unser Haus vor knapp 4 Jahren warum wir immer wieder mal kein richtig Warmes Wasser bekommen. Wassertemperatur Soll 60°
Vitodens 200W mit Vitosol F, Solar Divicon, Vitocell 340/360-M (mit Kaltwasserzirkulationsleitung)
-Defektes Rückschlagventil in Kaltwasserzuleitung getauscht
-Defektes Rückschlagventil in Zirkulationsleitung getauscht
-Verbrühschutzventil von ESBE ist komplett aufgedreht und die Kaltwasserseite bleibt bei entnahme lauwarm (somit schließe ich aktuell aus das hier Kaltes Wasser zufließt)
Nach dem die letzten 3 Tage Solarbetrieb war ist gestern beim Baden aufgefallen das wieder kein richtig Warmes Wasser da war. Dann habe ich im Menü der Solarregelung die Nachheizunterdrückung gefunden.
Parameter 67 ist auf 40 ° eingestellt. Aktuelle Temperaturen Warmwasser Soll 60° ist 49°
Wie funktioniert die Nachheizunterdrückung genau geht die nur auf Temperatur oder auch auf Zeit und warum schafft die Steuerung nicht diese dann in den Abendstunden selbst wieder auszuschalten wenn keine Sonne mehr scheint auch wenn die 40° nicht unterschritten werden?
Hallo,
stell Mal versuchsweise Parameter 67 auf 50°.
Außerdem wäre ein Foto der Installation des Espe nicht schlecht.
Mfg
Die Nachheizunterdrückung bleibt so viele Stunden nach Sonnenuntergang aktiv wie die Solarpumpe zuvor lief.
Im Winter bringt die Nachheizunterdrückung keinen so großen Mehrwert.
Stell sie wie vorgeschlagen höher ein und gegebenenfalls im Frühjahr wieder auf 40 Grad.
Hallo
Also Nach dem erhöhen des Parameters 67 lief alles normal so wie es sein sollte.
Aber das ist doch ein Programmfehler, kann ja nicht sein das dann Abends wo kein Solarbetrieb mer ist trotz Warmwasserabnahme und zu kaltem Speicher nicht nachgeheizt wird. Gibts da nicht schon eine bessere Frimware die wo auf Jahreszeit und Tageszeitabhängig regelt und nicht nur blöd Zeitgesteuert? Da hat Viessmann definitv noch Hausaufgaben zu machen finde ich.
Anbei mal die Bilder
Ja aber das kann doch nicht die Lösung einer Modernen Heizung sein? Die sollte doch sowohl auf die Jahreszeit, Außentemperatur und Tageszeit viel feiner reagieren und nicht nur Zeitgesteuert die Heizung Blokieren vor allem dann nicht wenn von der Tageszeit her garantiert keine Solaraufheizung mehr möglich sein kann.
Gibt es von Viessmann da evtl schon eine neuere Firmware wo dieser Bug behoben ist?
Hallo zusammen,
habe das gleiche Problem mit meiner Heizung.
Die Heizungsunterdrückung ist morgen und auch nachts aktiv.
Gibt es mittlerweile hierzu eine Lösung?
Dann musst du nur Kodierung 67 ändern. Das ist die WW Solltemperatur bei aktiver Nachheizunterdrückung.
Guten Morgen,
ich habe den Wert bei Parameter 67 auf 50° erhöht.
Heute Morgen ist die Heizungsunterdrückung immer noch aktiv,
also immer noch EIN.
Gibt es noch andere Möglichkeiten, etwas einzustellen oder
vielleicht den Wert mehr erhöhen?
Guten Morgen
Ja diese Anzeige bleibt.
Aber das WW sollte jetzt 50 Grad haben. Und das ist doch vermutlich das Entscheidende!?
VG
Guten Morgen,
danke für die Antwort, aber ich glaube ich habe ein anderes Problem.
Bei mir ist es so, daß wenn die Heizungsunterdrückung EIN ist, nicht mehr mit der Heizung geheizt wird. Habe ich keine Solarerwärmung, dann ist auch das Wasser nicht warm.
Schalte ich die komplette Heizung aus und kurz danach wieder ein, ist die Heizungsunterdrückung AUS. Sobald jetzt die Solaranlage wieder Wärme liefert, ist die Heizungsunterdrückung wieder EIN, bis ich mal wieder die komplette Heizung ausschalte.
Hallo,
wenn die WW Temperatur unter den Wert von Kodierung 67 fällt muss auch bei aktiver Nachheizunterdrückung die WW Ladung anspringen.
Wenn nicht, stimmt etwas nicht.
Nach welchem Hydraulik Schema ist das gebaut worden?
Hast du eine Dokumentation erhalten?
VG
Guten Morgen,
ein Hydraulikschema habe ich leider nie erhalten.
Ich denke mein Installateur muss da mal ran.