Kesseltemperatur zeigt 67 grad , Warmwasser aufgedreht kommt ca. 15 sek. heisses Wasser danach wirds immer kälterbis ganz kallt . Wasser läuft ca. 3-4 min ,Kesseltemperatur fällt bis auf 20 Grad dann Schaltet der Brenner sich an dauert aber ne weile bis das Wasser wieder warm wird , fast unmöglich ne Wanne mit heissen Wasser zu füllen . Trozt einstellung auf Sommerbetrieb wird die zulaufleitung zum Heizkörper warm ,
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Kundendienst schrieb:
Da wird das 3 Wegeventil nicht rüber auf Brauchwassererwärmung schalten weil bestimmt der Wasserschalter nicht mitbekommt das Wasser gezapft wird. Dort wird das Sieb verdreckt sein oder der Wasserschalter einen defekt haben.