abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Nach Senkung des Betriebsdrucks teils kalte Heizkörper..

Hallo, leider bleiben einige Heizkörper bei meiner Anlage mit Vitodens 200 W und BSZ PA 2 nun völlig kalt, Thermostate überprüft, der Anlagendruck wurde von 2,9 auf 1,6 verringert..anlässlich einer Wartung, kann es daran liegen?

3 ANTWORTEN 3

Anlagendruck wurde von 2,9 auf 1,6 verringert..anlässlich einer Wartung, kann es daran liegen?

 

Nein, daran liegt es sicher nicht. Vielleicht ist noch Luft im System. Werden einige HKs warm?

 

Gruß

Fiedel

Jau, nur die ganz oben..2.stock, nicht und ganz unten nicht, aber unangenehm..werde noch mal entlüften..falls noch jmd. Einen Tipp hat, sonst wieder Anlagendruck über 2..?

Hatte einen Facchman hier, der fürchtet es fehlt eine Punpe, es werden nur die Heizkörper in der Miite warm, Dachgeschoss seit 1 Woche komplett kalt, der Fachmann bat um einen Anlage Plan, ,Vitodens 200 w plus Pa2 plus grosses Trinwasserspeicger vom Kaputten Vitotwin und Trinkwasserspeicher der Vitodens.

Allerdings lief die Anlage von Januar bis Herbst normal...dann wurde ein Sensor an der PA2 defekt und er erneuert, die Vitodens zeitgleich gewartet und der Betribesdruckj von 2,9 auf normal  1,5 reduziert.

 

Was tun? Die Firma AKD aus Köln hat die Anlage installiert,  gibt es einen Anlage Plan? Wer hat Ideen oder eine Lösung?

Top-Lösungsautoren