Hallo wyngy,
der Vitodens 100 ist nur für einen Heizkreis ohne Mischer ausgelegt. Er kann somit nicht erweitert werden.
Grüße
Patrick
Hi,
für alle, die so wie ich über Google auf diesen Thread gestoßen sind und nach einer Möglichkeit gesucht haben mit einer Vitodens 100-W B1HC zwei Kreise zu versorgen (einen ungemischten und einen gemischten):
Die gegeben Antwort ist nicht richtig. Über eine Mischererweiterung ist das sehr wohl möglich. Die Bestellnummer müsste Z013 877 sein.
Grüße
Sebastian
Hallo Sebastian,
danke, dass du auf diesen Beitrag aufmerksam gemacht hast. Die damals getroffenen Aussage war nicht korrekt. Du liegst vollkommen richtig, die Anlage kann über eine Open Therm Mischererweiterung Z013877 um einen Heizkreis mit Mischer erweitert werden.