Guten Abend,
unsere Atola RN Trimatik mit Comfortrol 7450 365 (witterungsgeführte digitale Kessel- und Heizkreisregelung) hat ein neues Fehlerbild:
Außentemperatur: 9°C
VL-Soll: 40°C, Ist: 31°C
Pumpe: Aus
Mischer: V Symbol dauernd an und Hebel ganz links (also kalt).
Dieser Zustand blieb über mehrere Minuten stabil, also Heizkörper kalt.
Der TÜV-Schalter brachte zwar die Pumpe zum Laufen, nicht aber den Mischer in einen anderen Zustand. Erst das Aus/Einschalten der Heizung brachte eine Lösung. Das war heute der zweite Fall.
Was könnte das sein?
Vielen Dank im Voraus!
Grischa
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Das war tatsächlich die Vorrangschaltung für die Warmwasser-Bereitung. Ich habe das mit Codierung 1 deaktiviert. Seitdem läuft die Pumpe durch und auch der Mischer macht keine Anstalten mehr. Mal schauen, wie spürbar der Effekt beim Warmwasser wird.
Komisch, dass man den Heizkreislauf über längere Zeit komplett abstellt, nur weil jemand geduscht hat. Draußen war jetzt nicht extrem kalt (9°C), hoffentlich wäre die Abschaltung bei kälteren Temperaturen nicht so lange...
Kann das die Vorrangschaltung für die WW-Bereitung sein und dann >30min die HK-Pumpe und Mischer komplett abschalten?
Das war tatsächlich die Vorrangschaltung für die Warmwasser-Bereitung. Ich habe das mit Codierung 1 deaktiviert. Seitdem läuft die Pumpe durch und auch der Mischer macht keine Anstalten mehr. Mal schauen, wie spürbar der Effekt beim Warmwasser wird.
Komisch, dass man den Heizkreislauf über längere Zeit komplett abstellt, nur weil jemand geduscht hat. Draußen war jetzt nicht extrem kalt (9°C), hoffentlich wäre die Abschaltung bei kälteren Temperaturen nicht so lange...