abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Mirola MB-1863 bj. 1994 gasregler Flüssiggas geht auf Störung

Wir benötigen einen neuen Gaskombiregler für Flüssiggas! Welchen benötigen wir da? Bzw. was ist da der unterschied Erdgas und Flüssiggas Regler?

47 ANTWORTEN 47

Soweit mir bekannt,gibt's keinen. Die Gaskombi ist gleich,der Unterschied liegt in der Gasblende.

 

Wollte einen Kaufen und der Verkäufer sagte geht nicht weil er für Erdgas sei? 

Ja,weil eine andere Gasblende drin ist. Die ist natürlich austauschbar.

Die müsste direkt in der Eingangsverschraubung eingesetzt sein. Sieht aus wie eine U- Scheibe.

Aber wher bekommen und wie machen?

Man kann doch die Gasblende von dem alten Regler nehmen?

Natürlich. Die verbraucht sich ja nicht.

Verstehs jetzt nicht falsch,aber du solltest Arbeiten an der Gasanlage einem Fachmann überlassen.

Ja das weiss ich, nur ein Heizungstechniker meinte ob es das noch gibt! Er wollte gleich unsere Heizung raus schmeissen! Jetzt könnte ich doch das Teil kaufen und ein Techniker es einbauen lassen! Bzw. Umbauen!

Gibt es noch neu, hier die Pos. 89

https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7518506/spare_parts

 

Such aber sichheitshalber noch hier mit deiner Herstellnr. 

 

https://www.viessmann.com/etapp/search/de/0500

 

 

Gebraucht wird der Heizer das nicht einbauen.

 

Las die bloß nichts aufschwatzen, bei einer Neuanlage schlägt Habecks Heizhammer zu.

 

Gruß
Heizing

Was empfielst du dann?

Altanlage reparieren. Das mit dem Kombiregler ist gesichert oder Schätzung? Läuft das Gebläse vor der Störabschaltung?

Gruß
Heizing

Also Gebläse läuft an und fährt auf Leistung, dann Gaskombiregler schält manchmal ein und geht auf Störung, schält manchmal ein und geht nach 2 Sekunden auf Störung, dann auch mal nach 2 Minuten erst auf Störung! Also bestätige dann und das gleiche von vorne! Jetzt läuft sie seit 3 Tagen wieder mal durch! Wir haben einen großen Flüssiggastank im Boden. An diesem sind 2 Häuser angeschlossen. Das andere Haus hat letztes Jahr eine neue Gastherme bekommen! Wo ist jetzt der Fehler zu suchen? Kann es sein, dass dann bei uns der Gasdruck zusammenbricht? 

Ionisationsstrom wurde gemessen?

Gruß
Heizing

Nein, kamen letztes Jahr neue Elektroden rein

Ja, dann ist das schon wahrscheinlich mit dem Kombiregler. Könnte aber auch noch der Feuerungsautomat sein, hier Pos. 187

https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7518506/spare_parts

 

Wenn da noch der erste drin ist, würde ich den auch tauschen. Dann kann die Anlage noch bis Ende 2044 laufen.

Gruß
Heizing

Und welche Position ist der Kombiregler?

Vielen Dank für deine Hilfe!

Hab ich doch oben geschrieben, Pos. 89.

Gruß
Heizing

Ah, der sieht jetzt anders aus!

 

Vielen herzlichen Dank für deine Hilfe!

 

Und noch zur Ergänzung S. 62 hier 

https://static.viessmann.com/resources/product_media/5481057VSA00001_1.PDF

 

Flüssiggas ist also nicht viel anders, der hat nur einen anderen Ausgangsflansch, der bleibt bei dir sowieso, also kein Problem.

Gruß
Heizing

Hallo , der Regler wurde jetzt getauscht! Aber der Flammkörper soll jetzt auch noch ein Loch haben weil es zu einem Puffen wieder kam und Störung!

Gibt es die Kuppel noch?

Hallo und vielen Dank für die schnelle Antwort. Jetzt haben wir den Gasdruckregler für €1900.-  ausgetauscht und das selbe Fehlerbild! Jetzt sei es doch die Brennerkuppel die allein €1300.- kostet! Ich habe beobachtet, dass wenn ich 3 mal den Fehler bestätigt habe und die Anlage ja gerade warm Wasser macht und sie dann aber durchläuft ohne Fehler! Draussen am Kamin der Therme das Abgas extrem wie Wasserdampf aussieht! Könnte es sein, dass das Kondenswasser im Brennraum nicht richtig abläuft und dass der eigentliche Fehler ist? Wenn ja was kann man tun, dass es wieder richtig ab fließt? Ich will nicht wieder so viel Geld für nichts ausgeben!  

IMG_2430.jpeg

Vor allem dafür sorgen, dass der Kondensatablauf frei ist. Bei abgeschraubten Brenner einfach mal eine Flasche Wasser reinschüttten. Das Wasser sollte zügig und ohne Rückstau ablaufen.

Die obere Fehlerbeschreibung könnte auch darauf deuten, dass hier zuviel Kondensat im Brennerraum steht, mit verdunstet und dadurch das Ionisationssignal stört.

Gibts vielleicht einen Abgastest ? Wenn ja, wie lange dauert es, bis das Prüfgerät ein positives Vorzeichen beim Abgasverlust anzeigt ?

Also die Abgaswerte waren ok bei der Einstellung die die Firma beim Einbau gestern gemessen hat. In der Brennerkuppel ist eine ca. 2mm große Beschädigung zu sehen!

Was würde mich eine neu Therme mit Einbau ca. kosten? Lohnt es sich wirklich nochmal €2000.- für den Austausch des Brenners zu investieren? Hab Angst, dass es danach wieder nicht tut!

Top-Lösungsautoren