Hallo Community
Meine Mirola MB-1861 funktionierte bisher tadellos, wurde regelmäßig gewartet und überprüft. Nun im Sommerhalbjahr heizt das Gerät nur Warmwasser und zeigte jetzt eine Störung an. Der Fachbetrieb, der die Anlage seit vielen Jahren überprüft, findet keinen Fehler, würde gern ein neues Gerät verkaufen. 😉
Wenn man den Taster neben der Warnleuchte betätigt, startet die Heizung normal. Im Schauglas des Gasfeuerungsautomaten läuft das Programm bis zum Ende (P....1...2.. <), Lüfter läuft an, Zündung, Kesseltemperatur steigt und heizt momentan Heißwasser. Nach ca. 6 min schaltet das System ab und zeigt die rote Störungslampe.
Wo wäre der Fehler zu suchen bzw. welches Bauteil müßte man überprüfen?
VG Alfons
Perfekt, danke für die Rückmeldung, dann wünsche ich wieder ein frohes Heizen. Mit dem Gebläse hätte ich nicht gerechnet, da meistens dann über den Luftdruckschalter schon vorher eine Störung ausgelöst wird. Aber in der Technik ist halt alles möglich.
Und für einen Werkskundendienst gehen die Preise doch noch.
Gruß
Heizing