Hallo,
bei uns wurde im letzten Juli eine neue Heizung installiert.
Die minimale Brennerleistung wird mit 8 % angegeben, obwohl im Menü 5% erlaubt sind.
Der Vorlauf ist dann auch in der Übergangszeit ,zb.heute,Außentemperatur 6°C , um 3-4 °C zu hoch, und der Brenner schaltet ab.
Ich denke, das bei 5% Leistung der Brenner durchlaufen würde.
Gibt es hier einen Trick, wie die Anlage auf 5% herunterläuft?
Niveau 8,0
Neigung 0,8
Über eine Info freue ich mich.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Sind das die Einstellungen für die Fußbodenheizung? Die Heizkurve optimieren. Zuerst das Niveau reduzieren. Dann die Neigung. Beides bis zur Zufriedenheit anpassen.
MfG
W.F.
Hallo wfiedler,
Danke für die schnelle Antwort.
Die Einstellungen sind nicht für die Fußbodenheizung, es sind Radiatoren.
Das Niveau und die Neigung habe ich schon angepasst.
Aber muß der Brenner nicht irgendwann auf 5% Leistung herunter regeln bevor er ausgeht?
Freundliche Grüße
Sind die Heizkörperventile voll auf?
MfG
W.F.
alle,10 Ventile, stehen auf 4.
Ich habe diese auch schon auf 5 gestellt, das hatte aber auf den Volumenstrom keine Auswirkung.
Freundliche Grüße.
wind alle Heizkörper gleichmäßig waqrm oder nur oben und unten deutlich kälter
Kannst Du den Volumenstrom mal hochsetzen und mal beobachten, ob der Kessel die Wärme nun besser abführen kann und weniger taktet. Wenn ja, dann lege die Kuve etwas flacher und erhöhe den Volumentrom.
Ciao
Thomas
Hallo ThomasLean,
ein Hydraulischer Abgleich wurde gemacht, die Heizkörper sind durchweg warm, dt ca.6-7 Kelvin.
Differenz vor der Heizung 9-10 Kelvin.
Ab einer Außentemperatur kleiner 4°C läuft die Anlage sauber mit bis zu 2 Schaltungen am Tag.
Der Volumenstrom liegt manchmal bei 360 Ltd./Std.Ist aber für die Raumtemperaturen völlig ausreichend.
Dennoch meine Frage, wieso sehe ich die 5% Brennerleistung nicht, sondern nur minimal 8%.
Die 5% sind im Parameter freigegeben.
Ich meine, bei 5% Brennerleistung würde die Anlage auch bei höherer Außentemperatur mit weniger Schaltungen laufen.Ich habe mir deshalb ja die 300 W gekauft, und nicht die 200 W.
Freundliche Grüße
Peter
Hallo th3063,
Danke für Deine Antwort,
ich habe nach Deinen Angaben eben gerade die Leistung berechnet.
Bei konstant 8% sind es tatsächlich 2,5 kW.
Ist die 300 W dann Baugleich mit der 200 W ? Diese soll ja bei 2,5 kW anfangen, ist aber billiger.
Die Heizungsfirma hat mir wegen der kleineren Leistung die 300, obwohl teurer, empfohlen.
Die 5% Minimalleistung ist im Parameter 1503.0, Seite 64 zu finden, und ist auch tatsächlich so eingestellt.
Wenn wir jetzt auf diese 5% herunter kommen würden, käme man den 1,9 kW näher.
Vielleicht antwortet ja darauf in der nächsten Woche jemand von Viessmann.
Bei Dir bedanke ich mich noch einmal ausdrücklich für den Tipp, wie man die Leistung herausbekommt.
Viele Grüße und noch einen schönen Restsonntag.
Peter
Hallo Peter,
auch ich habe mich damals, wie viele andere hier im Forum, aufgrund der geringeren Minimalleistung für die 300er entschieden - und bin genauso ent(ge)täuscht worden wie Du 😞
Trotzdem habe ich den Kauf nicht wirklich bereut, da die Anlage seit der Inbetriebnahme im Frühjahr 2016 problemlos und störungsfrei läuft. Wenn man eine Weile hier im Forum liest, kann man den Eindruck gewinnen, dass die 200er etwas störungsanfälliger sind als die 300er. Nein, Baugleich sind beide Systeme sicherlich nicht. Die 300er sind schon etwas aufwändiger konstruiert und bieten mehr Einstellmöglichkeiten.
Aufgrund der zurückliegenden Erfahrungen muss ich deine Hoffnung auf eine Stellungnahme von Viessmann zu diesem Thema leider dämpfen 😞 . Aber mal abwarten...
Hallo th3063
ich habe an Viessmann Customer Care den Sachverhalt geleitet, und um Info gebeten
Bei neuer Info melde ich mich bei Dir.
Grüße
Peter
Hallo Peter,
einen Tip kann ich dir noch geben wie man sicher die minimalste Modulation eines Gaskessels dokumentieren kann.
Beim Vitodens gibt es unter der Servicefunktion "Aktorentest" die Möglichkeit den Kessel auf minimalster Last laufen zu lassen. Dazu den Unterpunkt "Grundlast" aufrufen und dann am Gaszähler mitlesen wieviel Gas binnen 1 Minute verbraucht wird.
Doch Achtung: Der Startvorgang beginnt immer mit ca 60% und brauch ca 60 Sekunden um auf minimalste Modulation herunterzufahren.
Also Beobachtungsmessung erst nach 1 Minute beginnen. Gasverbrauch dann mit Zustandszahl und Brennwert hochrechnen.
Grüsse Leuchtturm83
Hallo th3063,
Viessmann hat sich gemeldet.Die Heizungsfirma ist für dieses Problem zuständig.
Die waren anfänglich schon da, mit der Aussage, alles in Ordnung.
Mich wundert es tatsächlich, das Viessmann hier keine Lösung sucht.
Würde doch toll sein für Viessmann, wenn die Minimalleistung tatsächlich der Reklame entspricht.
Es sind ja nicht wenige, die dieses Problem ansprechen, ganz abgesehen von den vielen, die das nicht erkennen.
Ich war ja auch angeblich der einzige Kunde bei der Heizungsfirma, bei dem die Brennermodulation unerklärlich hochläuft.
Freundliche Grüße
Peter