Die HK-Pumpe läuft auf Maximaldrehzahl und schaltet auch nicht ab, wenn man auf Brauchwasserbereitung oder Aus schaltet. Ich habe die Busleitung abgezogen und es kommt keine Fehlermeldung im Display. Um überhaupt wieder einen vernüftigen Lauf der HK-Pumpe zu erzielen habe ich auf der Codierebene 2 die Position 013 auf 000 und damit auf Stufenpumpe gestellt. Jetzt läuft die Pumpe immer noch auf Maximaldrehzahl. Auf der Pumpenelektronik gibt es einen Dipp-Schalter. Leider ist niegens zu entnehmen was über diese eingestellt werden kann. Bus-Adresse? Drehzahleinstellung der HK-Pumpe? Hier würde ich eine Antwort benötigen. In einem Forumbeitrag hatte ich als Antwort von Viessmann auf den gleichen Fall gelesen, dass die VR20-Platine den Busfehler verursachen soll. Was ist auf der VR20-Platine defekt? Scheinbar ist der Fehler ja bekannt. Welche Bauteile wären denn zu wechseln? Ein Schaltplan wäre hilfreich. Prophylaktisch habe ich mal die Elkos getauscht, die ich aber nicht als Fehlerursache sehe. Dies hatte auch keine Wirkung.
Für eine schnelle Antwort wäre ich dankbar, da ich die Reglung der HK-Pumpe wieder nutzen möchte.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Es gibt noch die Möglichkeit, dass die Elektronik der Pumpe defekt ist. Welche Spannung liegt am Stecker 145
zu Pumpe an (Cod. 013:001)?
MfG
W.F
Es gibt noch die Möglichkeit, dass die Elektronik der Pumpe defekt ist. Welche Spannung liegt am Stecker 145
zu Pumpe an (Cod. 013:001)?
MfG