Mein Vitopend 200 ist einfach ausgegangen,jetzt kann man das Gerät gar nicht mehr einschalten.

Reagiert nicht mehr auf Schalten mit dem Schaltknopf.Es passiert einfach nicht mehr.

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo dzelin,

wie lautet die Herstellnummer des Vitopend? Die 16-stellige Nummer findest Du oben auf dem Gerät bei einem Barcodeaufkleber.

Zeigt das Display was an? Leuchten evtl. Dioden?

Beste Grüße °ro

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

9 ANTWORTEN 9
Strom hat das Ding?

Ich würde so auch erstmal vermuten, dass die Feinsicherung im Gerät ausgelöst hat.

Strom ist da,die Sicherung habe ich getauscht,leider immer noch kein Mux.Ich kaufe morgen neue Sicherung und dann mal schauen,werde mich auf jeden Fall melden.
Wie soll ich das verstehen?Wo ist die Feinsicherung?Ist da ein Schalter ?
Mit ausgelöst meinte ich -durchgebrannt-. War wohl etwas missverständlich.
Hallo dzelin,

wie lautet die Herstellnummer des Vitopend? Die 16-stellige Nummer findest Du oben auf dem Gerät bei einem Barcodeaufkleber.

Zeigt das Display was an? Leuchten evtl. Dioden?

Beste Grüße °ro
Die Herstellernummer:7245322401022109.Display und Diode dunkel,der Schaltknopf ohne Funktion,Spannung habe ich gemessen,ist da.
Habe die Sicherung gewechselt,trotzdem nix los.
Hallo dzelin,

leider ist das die falsche Herstellnummer.

Ich benötige die Herstellnummer des Kessels und nicht die der Regelung. Deiner Nummer nach ist das schon die Vitopend Generation ab Baujahr 2004.

Ein paar Fragen noch:
Wird die intern verbaute Heizkreispumpe angesteuert?
Läuft der Brenner evtl. ohne Bedienteil an?
Ist die Anlage Witterungsgeführt oder wird ein angehobener Betrieb ausgeführt?
Wie lautet die richtige Herstellnummer?

Beste Grüße °ro