Mein Vitodens 333 hatte einen Fehlercode F4, der Monteur hat daraufhin ein neues Gasventil eingebaut.
Danach war die Störung weg, jedoch ging der Brenner jedoch nur für kurze Zeit, etwa 10 Sekunden an.
Die Heizungstemperatur ging bis auf 40-45 Grad hoch und sackte wieder auf 30 Grad ab. Das alle 10 bis 15 Sekunden.
Der Monteur weiß nicht weiter. Kann die Einstellung vom Gasventil nicht richtig sein? Er ist der Meinung, das
eventuell der Plattenwärmetauscher kaputt ist oder die Leitung verkalkt sind. Doch mit der Schornsteinfegertaste
geht die Temperatur für kurze Zeit auf über 80 Grad hoch. Dann muß doch der Wärmetauscher nicht defekt sein.
Können Sie mir einen Rat geben.
Mit freundlichen Grüßen
Gerd Lutmer
Tel. 04104 2426
Vitodens 333 Herstell Nr. 7190614 706410103
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Der Schornibetrieb funktioniert anscheinend, also auch die Pumpe. Die Wärme geht dabei in die Raumbeheizung.
Im Normalbetrieb hat WW-Bereitung Vorrang, und solange die Speicheraufheizung nicht aus Sicht der Regelung beendet ist, werden die Räume nicht beheizt.
Bitte überprüfe, ob der normale Heizbetrieb funktioniert: Soll-WW-Temperatur ganz niedrig stellen, Gerät ganz ausschalten und nach ca. 1 Minute wieder einschalten. So sollte zumindest die Raumbeheizung funktionieren. Wenn nicht, dann kanns noch an der Elektronik der Pumpe liegen, diese wird im Schornibetrieb umgangen.
Sonst liegts wohl an der WW-Bereitung, wie vom Monteur vermutet (der Plattenwärmetauscher ist nur für die Speicheraufheizung verantwortlich, nicht für Raumbeheizung). Zu überprüfen wären vorab alle Sensoren (insb. der Auslauf- und Speichersensor), zudem der Plattenwärmetauscher und sämtliche Leitungen vom und zum Speicher.