Hallo!
Angenommen man benötigt auserhalb der vordefiniertzen Zeitfenster für die Warmwasserbereitung einen möglichst vollen und warmen Speicher - was ist dann die beste Möglichkeit, "spontan" die Warmwasserbereitung zu starten? In der Vitotrol Plus App kann ich nach Auswahl des Speichers die Funktion "Einmalfüllung" anwählen. In der Hilfe dazu steht allerdings "...beginnt...innerhalb einer Stunde...". Ist das trotz dieser Einschränkung die richtige Funktion? Andere Möglichkeiten?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Einmalfüllung (damit wird die WW-Bereitung ausserhalb der vorgegebenen WW-Zeiten einmalig freigegeben) und zudem Soll-WW-Temperatur auf die neue (höhere) Wunschtemperatur stellen (und nach der einmaligen Ladung wieder zurück auf die normale WW-Soll-Temperatur).
Wenn nur WW-Bereitung aktiviert ist und der Speicher noch warm genug ist, wird er nicht neu aufgeheizt; in Werkseinstellung beginnt sie Speicherladung, wenn die Speichertemperatur mehr als 2,5 Grad unter der eingestellten Soll-WW-Temperatur ist (kann aber geändert werden). Aufgeheizt wird übrigens auf mehr als diese Temperatur: Der Brenner geht aus, wenn der Speicher 2,5 Grad wärmer ist als die eingestellte Soll-WW-Temperatur, und dann folgt die Pumpennachladezeit, die den Speicher weitere ca. 1-3 Grad aufheizt.
Wenn die höhere Speichertemperatur nicht nur spontan und einmalig, sondern regelmässig und zur immer gleichen Zeit benötigt wird, dann kann die sog. Zusatzaufheizung aktiviert werden, ist in der Serviceanleitung beschrieben.
Einmalfüllung (damit wird die WW-Bereitung ausserhalb der vorgegebenen WW-Zeiten einmalig freigegeben) und zudem Soll-WW-Temperatur auf die neue (höhere) Wunschtemperatur stellen (und nach der einmaligen Ladung wieder zurück auf die normale WW-Soll-Temperatur).
Wenn nur WW-Bereitung aktiviert ist und der Speicher noch warm genug ist, wird er nicht neu aufgeheizt; in Werkseinstellung beginnt sie Speicherladung, wenn die Speichertemperatur mehr als 2,5 Grad unter der eingestellten Soll-WW-Temperatur ist (kann aber geändert werden). Aufgeheizt wird übrigens auf mehr als diese Temperatur: Der Brenner geht aus, wenn der Speicher 2,5 Grad wärmer ist als die eingestellte Soll-WW-Temperatur, und dann folgt die Pumpennachladezeit, die den Speicher weitere ca. 1-3 Grad aufheizt.
Wenn die höhere Speichertemperatur nicht nur spontan und einmalig, sondern regelmässig und zur immer gleichen Zeit benötigt wird, dann kann die sog. Zusatzaufheizung aktiviert werden, ist in der Serviceanleitung beschrieben.