Manuelle Einstellung der Umwälzpumpe und Vorlauftemperatur bei der Heizung

Ich würde gerne im Sommer tagsüber die Fußbodenheizung mit 30°C Vorlauftemperatur kontinuierlich witterungsunabhängig betreiben (zumindest tagsüber), damit die Fliesen im Haus nicht so kalt sind. Warmwasser habe ich über meine Photothermieanlage und 750L Pufferspeicher genügend. Außerdem würden damit evtl. auch die Stagnationszeiten gesenkt.

Gibt es eine Möglichkeit, die Anlage fest auf eine bestimmte Vorlauftemperatur einzustellen, ohne Einfluß der eingestellten Heizkurve? Außerdem müßte auch die Umwälzpumpe für das Heizungswasser manuell eingeschaltet werden können (die Durchflußmenge läßt sich ja an einem Stellrad manuell einstellen).

Meine Anlage:
- Vitodens 200-W B2HA mit Regelung Vitotronic 200 HO1B
- Heizkreisverteilung Divicon 1" mit Umwälzpumpe Yonos Para 25/6
- Kollektor-Pumpe Solar-Divicon PS1 mit Regelung SM1

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo, mit einer Erweiterung Ea1 und einem externen Kontakt ist das möglich.
Grüße

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3
Hallo, mit einer Erweiterung Ea1 und einem externen Kontakt ist das möglich.
Grüße
Dann gäbe es noch eine Bastellösung: Außentemperatursensor durch einen Festwiderstand ersetzen, um eine zur Heizkennlinie passende Außentemperatur zu simulieren.
Es dürfte im Sommer ziemlich warm in den Räumen werden, wenn der Boden 30°C hat...
Hallo,
Danke für die Antworten.
Ich werde mal mit meinem Heizungsbauer darüber reden.