Hallo ich habe ebenfalls ein Problem mit dem Anlauf des Lüfters; es ist aber nicht der Kondensator!
Der Wärmetauscher ist sehr verdreckt, wurde vom Fachmann gereinigt, die Lamellen sitzten aber ziemlich zu; eine Reinigung sei unmöglich; Ausbau und Tausch des Wärmetauschers auch!
Bevor ich die alte Heizung erneuere möchte ich wissen, ob es Sinn macht noch am Anlaufverhalten des Lüfters etwas zu reparieren. Wenn ich nämlich einmal die Störungstaste quittiert habe, läuft der Lüfter durch und die Heizug startet und läuft ganz ohne Sörung bis zum regulären Abshaltimpuls.
Erst bei Neustart tritt wieder der Fehler auf und zwar ca. 10 Sekunden nach Anlauf des Lüfters.
Hallo,
ich würde mal auf den Luftdruckschalter oder das Brennersteuergerät tippen. Wohl eher der Luftdruckschalter, vermutlich wird durch den Schmutz der Lufwiderstand zu hoch.
Ich würde mal versuchen, den Kessel mit einem Hochdruckreiniger auszuspritzen.
Gruß
Heizing