Hallo und guten Tag, ich habe eine 222-Fn neustes Baujahr aus 2021. In der Kaltwasserzuleitung ist eine
"Viessmann-7219722, Sicherheitsgruppe nach DIN 1988 (DN 15, R 3/4)" installiert. Zuleitungslänge zur Heizung ca. 1 Meter. Heizt die Heizung beim z.B. duschen nun das Wasser auf, dann geht der Manometer der Sicherheitsgruppe von 4 bar (mehr ist hier irgendwie auch nicht im Hausanschluss) auf rund 10bar. Und bleibt dann da auch wenn die Heizung wieder abschaltet und kein Warmwasser entnommen wird. Erst über die Zeit fällt der Druck wieder auf 4 bar bzw. wenn kurz Warmwasser entnommen wird. Dann fällt er direkt auf 4 bar. Ist das normal, dass der Druck stetig beim heizen auf 10 bar ansteigt ?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
222-F neustes Baujahr aus 2021....
Hallo Sunny-RP,
wenn kein Trinkwasserausdehnungsgefäß vorhanden ist, dann ist es normal, dass sich das Wasser ausdehnt und so der Druck steigt. Durch das 10bar Sicherheitsventil wird der Druck nicht weiter anstiegen, da dieses bei Übersteigen des Drucks Wasser ablässt.
Viele Grüße
Flo