abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Leistung begrenzen VITODENS 200-W B2HA-80

Viessmann Anlagen Nr.: 7538258402153108    VITODENS 200-W B2HA-80

 

Bei der Warmwasser Aufbereitung ist die Anlage jetzt mehrmals in 1 Woche hängen geblieben ( "ausgefallen").

Die Kreislaufpumpe vom Warmwasserkreislauf war an, Brenner aus. WW Temperatur war nur noch bei 25°C und die Heizung wurde nicht befeuert.

Ich habe dann die WW Temperatur unter die aktuelle WW IST Temperatur gestellt. Die Anlage hat sich dann von alleine, auf Heizungbetrieb umgeschaltet, den Brenner eingeschaltet und normal gearbeitet.

Über die code Ebene 2 6F kann die Brennerleistung reduziert werden.

Die Anlage wurde von einem Viessmann Techniker auf 40% gesetzt. Sie lief dann 14Tage und ist dann mehrmals ausgefallen.

Ich habe die Leistung noch weiter, schrittweise, reduziert, und bin jetzt bei nur noch 28% Leistung.

Ist die reduzierte Leistung dann für die gesamte Anlage, Heizung/Warmwasser oder nur für die Warmwasser Aufbereitung????

Kann ich ohne bedenken noch weiter runter mit der Leistungsbegrenzung ? Hat das auswirkungen auf den Wirkungsgrad der Anlage?

Die Heizung kommt jedenfalls problemlos auf ihre Temperatur.

Ich vermute das der WW Kreislauf zu oft in die Schutzabschaltung kommt und sich dadurch festhängt. Eine Störung/Fehler wird im Display und in der Fehlerhitory nicht angezeigt.

Bis zu einer Warmwasser IST Temperatur von ca 45-48°C kommt die Brenner Kesseltemperatur nie über 74°C.

Ist die Warmwassertemperatur bei 49-53°C schaltet sich der Brenner bei 74°C ( Elektronische begrenzung 74°C) ab (Brennerflamme im Display geht aus), die Kesseltemperatur steigt noch bis 82°C, fällt dann wieder ab und der Brenner schaltet sich bei 60°C wieder ein.

Wird die WW Temperatur noch höher, schaltet sich der Brenner wieder bei den 74°C ab aber die Kesseltemperatur steigt über 85°C an. Wenn das passiert, wird intern umgeschaltet und das zu heiße Wasser in den Heizungskreislauf geschickt. Anschließend wird das WW weiter aufbereitet.

Wenn ich richtig liege, ist das eine Schutzabschaltung?! und wenn diese zu oft hintereinander passiert, lässt die Regelung den Brenner ganz aus!?

Ich hatte erst den verdacht das der Wärmetauscher im WW Speicher verkalkt/verdreckt ist oder zu klein für den Brenner!? Der Wärmetauscher im Warmwasserspeicher hat 1,5m² Fläsche und gibt das an einen 400 Liter Tank ab.

Ich hab mittels Wärmebildcamera den VOR und RÜCK-lauf direkt am WW Speicher gemessen.

Der Rücklauf war immer zwischen 5-8 °C kälter als der Vorlauf. Das sollte ok sein oder?

Auch den NTC 10K Ohm Sensor für die WW IST Temperatur hab ich überprüft. Dieser hat die richtige K Ohm bei der jeweiligen Temperatur.

Bleibt eigentlich nur noch das immer noch zu viel "Energie" in den WW aufbereitungskreislauf geschickt wird?!

Leistung vom Brenner weiter reduzieren?????

Im Rücklauf einen zusätzlichen Kühlkreislauf einbauen um die Temperatur weiter abzusenken???

Mir wurde gesagt das unser Wasserspeicher zu klein ist.... bringt ein zweiter Wasserspeicher was, um die oben beschriebenen Probleme in den Griff zu bekommen????

Ich hoffe Sie können mir da weiterhelfen

MFG

Jens

 

 

7 ANTWORTEN 7

Die Adresse 6F ist nur die Leistungsbegrenzung für die Warmwasserbereitung und hat keinen Einfluss auf den Heizbetrieb.

Seit wann tritt denn das Verhalten auf? Die Anlage ist ja bestimmt schon ein paar Jahre im Einsatz?

Stell die Adresse 60 in der Gruppe Warmwasser bitte mal testweise niedriger ein. Dies ist die Erhöhung der Kesselwassertemperatur, wenn sich die Anlage in der Warmwasserbereitung befindet. Die Leistung der separaten Speicherladepumpe sollte auch noch mal geprüft werden.


Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Die Anlage ist 4,5 Jahre alt und lief bis ende 2018 in einem Notbetrieb. Immer volle Leistung egal was für eine Außentemperatur.
Es mußten verschiedene sachen geändert werden. Anfang Januar 2019 wurde die Anlage von einem Viessmann Techniker in den Regelbetrieb geschaltet. Da wurde auch festgestellt das die Anlage zu viel Leistung in die Warmwasseraufgereitung kommt und wurde auf 40% Leistung runtergenommen. Dann lief die Anlage 2 Wochen ohne ausfälle.
Anschließend blieb die Anlage mehrmals in der WW hängen (wie oben beschrieben)
Nachdem ich dann die Leistung noch weiter reduziert habe und die Warmwasser SOLL Temperatur reduziert habe, gab es keine Ausfälle mehr.
Aber die Kesseltemperatur kommt immer noch in die Schutzabschaltung. Also werde ich mal die Leistung noch weiter reduzieren, bis das nicht mehr passiert.
Die Speicherladepumpe sollte ok sein, wenn ich da die Leistung reduziere bleibt die interen Klappe und/oder der Strömungswächter aus.
Erstmal danke
Jens

Ich hab Samstag Abend die warm Wassertemperatur von 52°C Soll auf 57°C erhöht und die Leistung 6f auf 17% reduziert. ( Tiefer geht nicht) auch die Adresse 60 hab ich von 20 auf 10 reduziert.
Die Kesseltemperatur ist wieder über 83-85°C gestiegen, intern hat die Anlage das zu heiße Wasser in die Heizung geschickt.
Leider ist die Anlage Sonntag morgen wieder in der Warmwasseraufbereitung hängen geblieben.
Kreislaufpumpe vom Warmwasser Kreislauf war an, brenner aus, ww Temperatur bei 40°C. Und die Heizung natürlich auch aus, weil es ja in der ww aufgereitung hängt.
Ww soll unter ww ist gestellt. Anlage schaltet auf Heizung um und der brenner geht an.
Ich verzweifel bald mit der Anlage 😫
Weiß jemand rat?
Danke vorab
Jens

Ich kann es mir nur noch damit erklären, dass der Speicher oder die Leitung/Wendel zu sind weil sich Kalk oder Ablagerungen aus der Hydraulik dort abgesetzt hat. Es kann auch sein, dass ein externes Umschaltventil hängt oder nicht mehr angesteuert wird.

Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Die Vermutung haben wir auch.... Da aber seit Samstag der Brenner nicht mehr anspringt und heute ein Viessmann Techniker vor Ort kommt... Wahrscheinlich ist die Regelung defekt .... der Heizungsbauer checkt derweil den WW Speicher und den Wärmetauscher, Leitung usw. auf Verkalkung/Verschmutzung....

Danke erstmal für die Hilfe

Jens

OK...bitte mal berichten, was dabei herausgekommen ist. Viel Erfolg!

Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Nichts ist rausgekommen 🤨 .... Der brenner ist ab Samstag nicht mehr angesprungen. In der Kundenservice Hotline hat am Samstag Vormittag nach 2h klingeln lassen niemand abgenommen. Montag haben wir dann jemand erreicht. Dienstags kam dann ein Servicetechniker. Dieser hat die Anlage eingeschaltet und sich gewundert das der brenner nicht anspringt. Dann hat er eine pumpe ausgetauscht obwohl er vom Heizungsbauer gesagt bekommen hat, das diese pumpe erst vor kurzen ersetzt wurde. Nach dem pumpentausch lief der brenner aber immer noch nicht an. Er hat irgendwelche Einstellungen verändert, dann spring die Anlage an. Die Anlage läuft jetzt wieder im Schornsteinfeger modus. Unser Heizungsbauer der mit vor ort war, hat den Viessmann techniker auf ein loch im brenner aufmerksam gemacht, welches er nicht gesehen hat. Aus diesem loch ist Kondensatwasser ausgetreten und auf den elektrischen anschluss des gas Magnetventils getropft. Was auch vom Viessmann Techniker nicht gesehen wurde. Im Notbetrieb ist die Anlage dann auf eine Vorlauftemperatur von 45°C gekommen. Der Techniker meinte dann, das es länger dauern würde bis die Temperatur steigt. Hat sein einsatz für beendet erklärt und ist gegangen. Toller Service 😠 . 4 Stunden später war die Vorlauftemperatur weiterhin bei 45°C .
Ich habe mir dann irgendwann gedacht, vielleicht liegt es ja an der Leistungsbegrenzung 6f....
Die Leistung hochgesetzt und siehe da, die Temperatur steigt.
Wenigstens wird das Haus jetzt warm und das ww auch.

Der Schornsteinfeger modus ist aber keine Lösung.
Wie es jetzt weiter geht weiß ich noch nicht.

Das Problem mit der ww Aufbereitung im Regelbetrieb der Anlage ist nicht gelöst. Den ww speicher bzw die Opferanode haben wir kontrolliert. Die war vorhanden. Die ww leitung, brenner ww Speicher wurde auch gespült ohne Ergebnis.

Ich bin von dem Viessmann einsatz mehr als enttäuscht. Und noch viel mehr vom Heizungsbauer der die Anlage eingebaut hat und es nach fast 5 jahren nicht für nötig hält die Anlage funktionstüchtig zu machen...

Jens
Top-Lösungsautoren