Hallo Community,
Wir kauften letzten Sommer ein Haus, in welchem eine Vitodens 333 installiert ist, welche bislang eigentlich immer halbwegs funktionert hat. Nach der letzten Wartung (September '18) gab es plötzlich einen Fehler und es wurde die Opferanode ausgetauscht. Anschließend lief das gute Stück wieder. Nachdem es jetzt etwas kälter draußen geworden ist, fällt uns auf, dass die Heizkörper nur lauwarm werden und die Temparatur nur bedingt zum Aufheizen des Hauses reicht.
Nachdem ich mich etwas in die Materie eingelesen habe, unternahm ich Versuche die Heizkurve einzustellen – jedoch ohne Erfolg. Ich stellte unterschiedliche Neigungen und Niveaus ein, welche allesamt die aktuelle Temparatur erhöhen sollte. Anschließend schaute ich durch die anderen Codierungsmöglichkeiten und entdeckte die minimale Vorlauftemparatur, welche jedoch scheinbar auch keinen wirklich Effekt hat. Das Rohr, welches von der Gastherme wegführt, kann problemlos mit der Hand berührt werden und schwankt laut angebrachtem Thermometer etwa zwischen 35 und 40 Grad. Die Kesseltemparatur pegelt sich bei etwa 45°C ein. Einzig das Stellrad und die damit verbundene Raumtemparatur scheint einen gewissen Einfluss zu haben. Wir haben sie jetzt auf 37° (und somit maximum) gestellt und haben nun eine halbwegs aushaltbare Temparatur im unteren Teil des Hauses. Das OG ist jedoch immer noch recht frisch.
Interessanterweise wird das Warmwasser etwa so heiß, wie im Gerät hinterlegt ist – ~60°C.
Die Außentemparatur scheint auch marginal abzuweichen (um etwa 4 Grad zu heiß).
Hier die derzeit hinterlegten Codierungen:
00 - Anlagenschema: 2
06 - Kessel Max. Temp.: 81
1E - Gasart: 0
2F - Entlüft./Befüllung: 0
A5: Sommerspar. A1: 5
C5: Vorl. Min. Temp. A1: Ursprünglich 20, nun auf 60 erhöht --> Was sollte der Effekt davon sein?
??: Vorl. Max. Temp. A1: 74
d3: Neigung A1: Ursprünglich 16, nun auf 25 erhöht --> Meinem Verständnis nach sollte die Heizkurve nun sehr steil sein und bei kalten Temparaturen ein starkes Heizen auslösen?
d4: Niveau A1: Ursprünglich 0, nun versuchshalber erst auf 6, dann 10, dann 20 erhöht --> Die Heizkurve sollte jetzt insgesamt höher sein und die Grundtemparatur höher sein?
Zum Zeitpunkt des Posts steht das Thermometer am Vorlaufrohr auf 38°C.
Fragen:
- Was könnte ich versuchen, um die Heizungen heißer zu machen?
- Wieso sind die Heizungen im oberen Bereich des Hauses wesentlich kälter als im unteren Bereich?
Danke für eure Antworten!
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Vermutlich hast du durch die unsinnig hohen Einstellungen das Gerät so stark zum Takten gebracht, dass es nicht mehr richtig heizen kann.
Stelle die Soll-Temperatur auf die tatsächlich gewünschte Temperatur (z.B. 22), die Neigung wieder auf 1,6, das Niveau wieder auf 0, C5 wieder auf 20, und warte eine Weile ab, bis sich alles etwas beruhigt hat. In der Zwischenzeit sämtliche Thermostatventile in den beheizten Räumen ganz aufdrehen. Dann bitte in der Diagnose alle Werte (Soll- und Ist-Temperaturen usw.) auslesen und posten. Stimmt die angezeigte Ist-Aussentemperatur ungefähr?
Bitte gib auch an, um welches Gerät es geht (Typ und Leistungsbereich oder Herstellnummer, siehe Typenschild).
Vermutlich hast du durch die unsinnig hohen Einstellungen das Gerät so stark zum Takten gebracht, dass es nicht mehr richtig heizen kann.
Stelle die Soll-Temperatur auf die tatsächlich gewünschte Temperatur (z.B. 22), die Neigung wieder auf 1,6, das Niveau wieder auf 0, C5 wieder auf 20, und warte eine Weile ab, bis sich alles etwas beruhigt hat. In der Zwischenzeit sämtliche Thermostatventile in den beheizten Räumen ganz aufdrehen. Dann bitte in der Diagnose alle Werte (Soll- und Ist-Temperaturen usw.) auslesen und posten. Stimmt die angezeigte Ist-Aussentemperatur ungefähr?
Bitte gib auch an, um welches Gerät es geht (Typ und Leistungsbereich oder Herstellnummer, siehe Typenschild).