Unsere neue Heizung Vitodens 300-W lässt offenbar die Heizkreispumpe 24 Stunden lang durchlaufen - und das auch bei abgesenkter Raumtemperatur während der Nacht.
Als Tipp von Viessmann habe ich die "Temperaturgrenzen Frostschutzfunktion" schon vom Wert A3:2 auf A3:-7 gestellt, d. h. Einschalten bei Außentemperaturen von - 8°C und darunter, Auschalten bei -6°C und darüber. Da in unserem EFH alle Heizungsrohre im frostsicheren Bereich verlegt und isoliert sind, konnte ich das ruhigen Gewissens tun.
Leider war das ohne Erfolg! In der letzten Nacht bei +5°C Außentemperatur lief die Pumpe permanent, was dazu führte, dass im Wohnzimmer immer noch 19,3°C anlagen.
Die Einstellungen:
Raumtemperatur: 21°C,
abgesenkte Temperatur: 15°C,
Neigung der Heizkurve: 1,4,
Niveau der Heizkurve: 0,
Steuerung über Außentemperaturfühler.
Eine Hocheffizienzpumpe der modernen Bauart (Bj. 2018) sollte doch eigentlich nur bei Bedarf an Wärme laufen und nicht wie selbstverständlich 24 Stunden pro Kalendertag! Wo bleibt denn da die ganze "Hocheffizienz"? Deshalb frage ich hier einmal nach:
Kann man das irgendwo in der Parameterebenen 1 und/oder 2 einstellen?
Oder ist es heute völlig normal, dass die Pumpe durchläuft? (Wie lange die wohl hält?)
M. f. G. an die Community, UweKleinig.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Das vermeintliche Problem ist wohl, dass der Vitodens implizit gesagt wird, auch während der Nachtabsenkung zu heizen:
"abgesenkte Temperatur: 15°C,"
Bei der gewählten Kennlinie kann das eine Vorlauftemperatur zur Folge haben, die grob zur gemessenen Temperatur passt. Und solange die Vitodens heizen soll, läuft die Umwälzpumpe. Naja, genau genommen schaltet sie zu Beginn der Nachtabsenkung ab, lässt alles abkühlen und läuft dann mit reduzierten Temperaturen wieder los.
Wenn dem so ist, stellt sich in der Folge die Frage, ob die Kennlinie, tatsächlich so steil sein muss. Ist ja noch die Werkseinstellung.
Das vermeintliche Problem ist wohl, dass der Vitodens implizit gesagt wird, auch während der Nachtabsenkung zu heizen:
"abgesenkte Temperatur: 15°C,"
Bei der gewählten Kennlinie kann das eine Vorlauftemperatur zur Folge haben, die grob zur gemessenen Temperatur passt. Und solange die Vitodens heizen soll, läuft die Umwälzpumpe. Naja, genau genommen schaltet sie zu Beginn der Nachtabsenkung ab, lässt alles abkühlen und läuft dann mit reduzierten Temperaturen wieder los.
Wenn dem so ist, stellt sich in der Folge die Frage, ob die Kennlinie, tatsächlich so steil sein muss. Ist ja noch die Werkseinstellung.