abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Kompatibilität Vitogas 300 und Mischermotor 7403 858 f. DN (NW) 20-65

Liebe Community, 

ich wollte nur einmal Fragen ob der Mischer-Motor 7403 858 für Mischer DN(NW) 20-65 und die Vitogas 300-Anlage mit einander kompatibel sind. 

3 ANTWORTEN 3

Hallo @MaScho 

 

Die Kesselregelung steuert den Mischermotor, daher müssen wir wissen, welche Regelung am Vitogas 300-Kessel vorhanden ist, um Ihnen antworten zu können.

 

VG

Danke für die schnelle Antwort: 

Kesselregelung ist Vitotronic 200 Typ KW1

Hallo @MaScho 

 

Die Vitotronic 200 KW1 kann den Mischer-Heizkreis nicht, sondern nur den direkten regeln.
Dafür bräuchte ich eine Vitotronic 200 KW2.

 

VG

Top-Lösungsautoren