Kompaktgerät (z.B. Vitodens 222-F, Typ B2TB oder Typ B2SB) statt Kessel und WW-Speicher getrennt?

Wir haben ein Angebot zur Heizungssanierung für ein 1-Familienhaus (2 Heizkreise: FB-Heizung/ Heizkörper) erhalten mit Vitodens 300-W Gas-Brennwertheizgerät und VIESSMANN Vitocell 100-W (Typ CVA). Platz dafür gibt es im Heizungsraum.

Allerdings werden von Viessman auch die Vitodens 222-F, Typ B2TB (100l Warmwasserspeicher) und die Vitodens 222-F, Typ B2SB (130l Warmwasserspeicher) angeboten. Für uns hätte diese Lösung ja den Vorteil, dass weniger Platz im Heizungsraum benötigt wird, und der Warmwasserspeicher energieeffizienter sein wird.

Dazu haben wir durch Messungen ermittelt, dass für unseren (häufig nur) 2-Personenhaushalt 130 l Warmwasserspeicher auf jeden Fall ausreichen werden, wahrscheinlich auch 100 l, jeweils bei ca. 60°C warmen Wasser. 

Wie beurteilen Sie diese Lösung? Ist diese von der Installation her nicht auch einfacher? 

Unser Anbieter teilte uns dazu mit, dass er im Kompaktgerät nur schlecht arbeiten kann (enger Raum), und dazu auch viel Spezialwerkzeug benötigt, dass er sich nicht anschaffen will. Offenbar meint er damit, dass zukünftige Wartungs- oder Instandhaltungsarbeiten für ihn schwierig sind. Wie beurteilen Sie diese Aussage?

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Wenn es der Platz hergibt, würde ich diesen auch nutzen und auf den Vitodens 300 zusammen mit einem separaten Trinkwasserspeicher zurückgreifen. Zudem tendiert dein Fachbetrieb schon eher zu dieser Lösung, was ihm aufgrund seiner gesammelten Erfahrung die Montage und später auch die Wartung erleichtert.

Mit dem Trinkwasserspeicher CUGA-A (120/150 Liter) oder CVAA-A (160/200) liegt dieser auch in der Energieeffizienzklasse A. Zumal der CUGA-A ein Unterstellspeicher ist, der direkt unter dem Vitodens montiert werden könnte. Ein weiterer Vorteil ist, dass bei der separaten Version kein Plattenwärmetauscher vorhanden ist. Dieser muss, je nach dem wie hart euer Trinkwasser ist und wie hoch die Trinkwassertemperatur ist, ca. alle zwei Jahre entkalkt werden.

Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1
Wenn es der Platz hergibt, würde ich diesen auch nutzen und auf den Vitodens 300 zusammen mit einem separaten Trinkwasserspeicher zurückgreifen. Zudem tendiert dein Fachbetrieb schon eher zu dieser Lösung, was ihm aufgrund seiner gesammelten Erfahrung die Montage und später auch die Wartung erleichtert.

Mit dem Trinkwasserspeicher CUGA-A (120/150 Liter) oder CVAA-A (160/200) liegt dieser auch in der Energieeffizienzklasse A. Zumal der CUGA-A ein Unterstellspeicher ist, der direkt unter dem Vitodens montiert werden könnte. Ein weiterer Vorteil ist, dass bei der separaten Version kein Plattenwärmetauscher vorhanden ist. Dieser muss, je nach dem wie hart euer Trinkwasser ist und wie hoch die Trinkwassertemperatur ist, ca. alle zwei Jahre entkalkt werden.