Hallo!
Ich habe ene Vitopend 200-W. Laut Bedienungsanleitung kann man die Komfortfunktion für warmes Wasser aktivieren.
Dies funktioniert aber nicht.
Wenn ich über das Menü 'COMF' einstelle, erscheint trotzdem immer 'EOC' (also ausgeschaltet).
Die Komfortfunktion muss doch vorhanden sein, wenn in der Grundanzeige am Bedienelement 'ECO' angezeigt wird.
Muss das vielleicht noch wo anders aktiviert werden?
Wenn ja, wo?
Defekt kann man eigentlich ausschliessen, da die Vitopend gestern neu installiert wurde.
Gruß, Andreas
Hallo Andreas,
die Komfortfunktion bezeichnet laut Bedienungsanleitung den Partybetrieb.
Die Einstellung "COMF" ist im Menü vorhanden, aber der Vitopend 200-W hat keinen Komfortsensor. Die Warmwasserbereitung (WW-B) über Plattenwärmetauscher (PWT) benötigt bei diesem Gerät keinen Komfortsensor. Die WW-B findet wie bei Ihrem Vorgänger Vitopend 200 über Wasserschalter statt. Den PWT müsste dafür nicht unnötig auf Temperatur gehalten werden.
Hier geht es zur Bedienungsanleitung
Mit besten Gruß °mi