Besitze einen Vitodens 222-F mit 3-fach Modulverteiler = Drei unabhängige Heizkreise (jeweils ein Stockwerk, alles Fußbodenheizung).
Ich möchte 2 Vitotrol 200E (EG + 1. Stock) installieren - drei schafft das Gerät laut Angabe nicht.
Frage 1: Kann ich trotz 2x Vitotrol 200E im EG und 1. Stock, alle drei Heizkreise mit ViCare regeln?
Frage 2: Vitotrol 200E im EG und 1. Stock geben eine Temperaturrückmeldung. Im 2. Stock habe ich "nichts". Gibt es eine Möglichkeit, die Isttemperatur auch vom 2. Stock in die Regelung rückzumelden? Ansonsten ist es ja ein Blindflug. Besten Dank für die Unterstützung, Vorloc
Hallo,
Ja kann man machen, gibt aber keine offizielle Freigabe.
Gruß