Hallo Danuelpep,
der Sensor für die gemeinsame Vorlauftemperatur ist sozusagen ein ausgelagerter Vorlauftemperatursensor des Vitodens und muss, wie
@Patrick_Zarges es bereits beschrieben hat, zwischen Bereich HV2/HR1 und HR2 in die Tauchhülse eingesteckt werden.
http://www.viessmann-community.com/t5/Service-Sie-fragen-Viessmann/Temperaturf%C3%BChler-Gemeinsamer...
Unter Umständen kann es passieren, dass, wenn der Sensor zu tief eingeschoben ist, eine niedrigere Temperatur erfasst wird, als die eigentlich Vorherrschende.
Ich muss mich übrigens noch korrigieren. Bei dem von dir genannten Schema ist es tatsächlich so:
Falls die Temperatur an Sensor 15 (gemeinsame Vorlauftemperatur) nicht ausreichend ist, werden der Brenner und die Umwälzpumpe im Heizkessel eingeschaltet. Der Bereich zwischen HV2/HR1 und HR2 im Heizwasser-Pufferspeicher wird auf den Sollwert für den witterungsgeführten Betrieb der Heizkreise aufgeheizt. Bei Überschreiten dieses Sollwerts werden Brenner und zeitverzögert die Umwälzpumpe im Heizkessel ausgeschaltet.
Beste Grüße °jo