Kesseltemperatur konstant bei 27°C - Fühler lose in Verkleidung

Danke für die schnelle Antwort!

Es ist eine REXOLA-BIFERAL-RN Anlage.


Reicht das?

Gruß Robby

5 ANTWORTEN 5

Hallo!
Der Fühler gehört in eine Tauchhülse. Mich wundert es, dass der Sicherheitstemperaturbegrenzer noch nicht ausgelöst hat.

Was ist es denn für ein Kessel? Klingt nach Atola oder Rexola.
Am besten mal die Herstellnummer des Kessels angeben.

Danke für die schnelle Antwort!

Es ist eine REXOLA-BIFERAL-RN Anlage.


Reicht das?

Gruß Robby

Sorry - aus Versehen meinen Ausgangstext überschrieben...

Nochmal zum Thema:

Nach Hauskauf festgestellt, dass Kesseltemperatur immer 27°C anzeigt, Trimatic MC/B
Ansonsten funktioniert alles störungsfrei.
Kesseltemperatur-Fühler (Stecker 3) hing lose vorn im Gehäuse.
Frage 1:
Wo muss der hin?
Gibt es eine Hülse zum Kessel oder steckt der Fühler nur zwischen Isolierung und Kessel?
Habe oben reingeschaut, da war unter einem "Isolierkissen" vermutlich der Deckel zum Kessel... aber ich weiß nicht, wo der Fühler hingehört...

Frage 2: Beeinflußt der Fühler nicht das Betriebs-/Arbeitskennfeld der Steuerung?

Gruß Robby alias Propellernase

Hallo!
Da sollte oben unter der schwarzen Isolierung ein runder Deckel sein und (unterhalb des orangen Abgaskastens) nach vorne hin zur Regelung die Tauchhülse sein. Dort stecken noch 2 Kapillarleitungen mit drin. Das etwas größere Loch ist für den Kesselsensor.

Hier
http://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7518300/spare_parts
Pos 93 ist die Tauchhülse

Der Sicherheitstemperaturbegrenzer löst nicht aus, da der mech. Temperaturregler bei 75°C abschaltet. Die Anlage dürfte daher nicht gleitend, sondern immer mit 75°C gelaufen sein.

Gruß
Heizing