Kesseltemperatur ist geringer als Heizkennlinie

Es geht um den Vitodens 333-F

Bei Temperastur 0 Grad (Anzeige im Display), kein Mischer, beträgt die Kesseltemperatur/Vorlauftemperatur

47 Grad (Anzeige im Display).  Bei der Heizkennline wird bei 0 Grad Aussentemperatur  als Kesseltemperatur

50 Grad angezeigt.

Weshalb ist die Kesseltemperatur/Vorlauftemperatur nicht 50 Grad (wie Heizkennline) sondern nur 47 Grad?

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo urbaue1,

wie sind denn die Kennlinie und die Raumsolltemperatur eingestellt?

Beste Grüße °ja

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

4 ANTWORTEN 4
Hallo urbaue1,

wie sind denn die Kennlinie und die Raumsolltemperatur eingestellt?

Beste Grüße °ja
Verstehe Ihre Frage nicht.
Die Heizkennlinie ist abhängig von der eingestellten Raumtemperatur, der eingestellten Neigung und dem eingestellten Niveau.
Abhängig von diesen Einstellungen wird das Diagramm am Display angezeigt.
Und genau hier zeigt mir das Diagramm am Display bei 0 Grad Aussentemperatur 50 Grad Kesseltemperatur.
Nur zur Vollständigkeit: 20 Grad Raum, Niveau 8 und Neigung 1.0
evtl. liegt es an der gedämpften außentemperatur, die einfluss auf die berechnung der vorlauftemperatur hat
die momentane außentemperatur hat nicht allein einfluss auf die vorlauftemperatur

zuständig dafür ist codierung 90

gruß, HKL
Danke, das ist sicherlich die Erklärung.