abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Kesselkreissteuerung 7424745 defekt

Hallo in die Runde,

schon mal danke im voraus für die kommende Hilfe.

Nach vielen Lesen und Testen bin ich auch von der defekten Kesselkreisregelung betroffen. Symptome und der Code2 33:38

Eckdaten.

Vitodens 300-W WB3C 7199539

Kesselkreisregelung 7424745 ; VBC 130-A03.300

Nun meine Frage.

Ich finde keinen Ersatz für die Bezeichnung 7424745, nur für die Bezeichnung VBC 130-A03.300. Hier wird mir die Ersatzsteuerung 7834245 VBC 130-04.100 angeboten. Die wiederum wird ersetzt durch die Kesselkreissteuerung 7838384 VBC 130-A06.101. Bei letzterer finde ich den Rückschluss auf die Thermennummer 7199539.

Sollte also die Richtige sein, wie sieht es mit dem Codier-Stecker aus? kann der verwendet werden? Hierfür habe ich leider keine Nummer.

Ich würde (wenn möglich) den Stecker mit Codier-Adresse 8A:176 und 7C:42 zurücksetzten. Daten der eingestellten Codier-Adressen konnte ich noch abfragen und notieren.

Danke und Grüße

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo Kalender18,

die passende Regelung ist die 7838384 Regelung VBC130-A06.101 mit dem Codierstecker 7833243.

Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1
Hallo Kalender18,

die passende Regelung ist die 7838384 Regelung VBC130-A06.101 mit dem Codierstecker 7833243.

Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team
Top-Lösungsautoren