Hallo zusammen,

ich habe eine Vitodens 300 WB3C  mit der Herstellernummer :7199539804292103 mit 26KW.

Ich suche für die Anlage Kesselkreisregelung , da diese defekt ist.

Auf meiner stehen folgende Daten: VBC 130-A02.021  Herstellernummer: 7296219805929100.

Meine Frage lautet nach welcher Nummer muss ich suchen ?VBC 130-A02.021 oder 7296219

damit die Platine in meine Anlage passt ,

Vielen Dank für die Hilfe

Markus

 

4 ANTWORTEN 4

Hi Markus,

 

welchen Defekt hat sien denn? Hier deine Regelung.

Meist wird auch noch der Codierstecker benötigt.

 

Gruß

Fiedel

Hallo Fiedel,

der Brenner ging nicht mehr an. 

Mein Heizungsbauer sagte mir , das die Platine defekt ist.

Ich hatte noch die baugleiche Gas-Heizung als Ersatteillager und wir konnten die Kesselkreisregelung aus dieser entnehmen.

Jetzt wollte ich mir diese für den Notfall wieder in den Keller legen.

Beste Grüße

Markus

 

Meist ist auf der Plat. nur ein Kondensator defekt, was man reparieren lassen kann.

Das ist der Fall, wenn beim auslesen der Adresse 38 Wert 33 erscheint.

Hallo Fiedel ,

 genau so war es. Habe mitlerweile mir eine gebrauchte Platine bestellt.

Vielen Dank 