Kessel Parameter 31 in Abhängigkeit von E6+E7

Hallo Community,

im Zuge des Fine-Tunings unserer Vitodens 200-W (13kw, ohne Mischer, nur FBH) in Kombination mit Vitocell 100-W (160) sind mir bei der Einregulierung der Pumpenleistung nachfolgende Unstimmigkeiten bei Adresse 31 und 6C aufgefallen:

Kessel
 31:55
Heizkreis 1 (keine weiteren)
 E6:100
 E7:50
 E8:1
 E9:45
Warmwasser
 6C:85


Da die Anlage ohne Mischer betrieben wird, müsste 31:100 gelten bzw. welche Abhängigkeiten bestehen hier zu E7/E8? Zudem müsste der Festwert bei der WW-Bereitung doch 100% betragen?

Grüße
GroCa

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo GroCa01,
die Adresse 31 hat nur dann Auswirkung auf die Drehzahl, wenn mindestens ein gemischter Heizkreis angeschlossen ist. Somit wird die interne Pumpe dann zur Kesselkreispumpe. In deinem Fall muss die Drehzahl über die Adresse E6 und E7 eingestellt werden.

Kannst du die Adresse 6C höher als 85 einstellen? Wenn dies nicht geht, dann entspricht 85 den 100%.
Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1
Hallo GroCa01,
die Adresse 31 hat nur dann Auswirkung auf die Drehzahl, wenn mindestens ein gemischter Heizkreis angeschlossen ist. Somit wird die interne Pumpe dann zur Kesselkreispumpe. In deinem Fall muss die Drehzahl über die Adresse E6 und E7 eingestellt werden.

Kannst du die Adresse 6C höher als 85 einstellen? Wenn dies nicht geht, dann entspricht 85 den 100%.
Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team