Vitodens 300 W B3HG–19 Seriennummer 7946869102776129, BJ 2021, Eingebaut Juli 2021, hydraulische Weiche, EG Fußbodenheizung mit Mischer, UG und OG Heizkörper, Haus BJ 2000 gut isoliert, Wohnfläche 250qm; Warmwasserspeicher 150l.
Kennlinie / Niveau: Heizung 1,4; 0; Fußboden 1 / 0
Vorlauftemperatur: Heizung 40; Fußboden 36.
1. Zur Zeit versuche ich ein gute Einstellung von Kennlinie und Niveau zu finden und möchte gerne eure Erfahrungswerte wissen.
2. Kann ein Vitotrol 300E nur für die Steuerung der Fußbodenheizung verwendet werden?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Ich empfehle die Kennlinie für die Heizkörper auf 1,2/ 4bis 6 und für die Fußbodenheizung 0,5 bis 0,8/0 bis 3 eizustellen.
MfG
W.F.
Erfahrungswerte werden dir nicht viel nützen, da besonders das Heizverhalten sehr individuell ist. Sehe ich schon bei meiner Frau. Wenn sie sich noch ne Decke holt, sitze ich buchstäblich in Badehose da. Soll heissen, die Einstellungen sind von der Wärmebedürftigkeit abhängig.
In deinem Fall empfehle ich einen hydraulischen Abgleich. Als ersten Schritt alle Heizkreise voll öffnen und Heizen lassen. Wird es überall zu warm, die Kennlinie schrittweise runternehmen. Das machst solange, bis einer der Räume geradeso die Soll-Raumtemperatur erreicht. Sind jetzt noch einige Räume zu warm, musst dort den Durchffluss drosseln. An der Fubo über die Tacosetter, am Heizkörper hast unter dem Thermostat eine Möglichkeit dazu.
Als Anfangswert kannst auf die Angaben von wfiedler gehen.
Die Tage, an denen du anfangen möchtest, sollten möglichst ruhig und um die Null Grad Celsius haben.
Ich empfehle die Kennlinie für die Heizkörper auf 1,2/ 4bis 6 und für die Fußbodenheizung 0,5 bis 0,8/0 bis 3 eizustellen.
MfG
W.F.
Erfahrungswerte werden dir nicht viel nützen, da besonders das Heizverhalten sehr individuell ist. Sehe ich schon bei meiner Frau. Wenn sie sich noch ne Decke holt, sitze ich buchstäblich in Badehose da. Soll heissen, die Einstellungen sind von der Wärmebedürftigkeit abhängig.
In deinem Fall empfehle ich einen hydraulischen Abgleich. Als ersten Schritt alle Heizkreise voll öffnen und Heizen lassen. Wird es überall zu warm, die Kennlinie schrittweise runternehmen. Das machst solange, bis einer der Räume geradeso die Soll-Raumtemperatur erreicht. Sind jetzt noch einige Räume zu warm, musst dort den Durchffluss drosseln. An der Fubo über die Tacosetter, am Heizkörper hast unter dem Thermostat eine Möglichkeit dazu.
Als Anfangswert kannst auf die Angaben von wfiedler gehen.
Die Tage, an denen du anfangen möchtest, sollten möglichst ruhig und um die Null Grad Celsius haben.
Ja, so ein "thermischer Abgleich" zwischen Männlein und Weiblein wäre eine tolle Sache! 😉
Hallo Guru,
meine Vitodens hat ein integriertes Wlan-Funkmodul und ich verwende bereits aktiv ViCare. Die Fußbodenheizung (BJ2000) ist in7 Kreisläufe unterteilt, 2 Kreisläufe (Küche + Flur) sind auf einen Temperatureregler und 5 Kreisläufe (Wohn-Eszimmer) auf einen 2. Temperaturrregler geschaltet. Die 7 Kreisläufe laufen über einen Verteiler und die Ventileinsätze werden von Elektroantrieben auf-zu gesteuert. Da Küche, Flur und Ess-Wohnzimmer ein offener Bereich sind möchte auf eine Raumtemperaturregelung umsteigen mittels einem Thermostat das direkt mit der Vitodens kommuniziert und die Steuerung über den Verteiler umgehen.
Wäre der Vitotrol 300 E für diese Lösung geeignet?
LG
Dan57
Hallo Dan57,
Informationen zu optimalen Einstellung der Heizkennlinie findest du unter folgendem Link.
https://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/ratgeber/heizkurve-einstellen.html
Die Vitotrol 300-E kann zwar einen Einfluss auf das Heizverhalten der Anlage nehmen, aber nicht auf den Lauf der Pumpe.
Wenn du eine Einzelraumsteuerung realisieren möchtest, empfehle ich dir das ViCare-Fußbodenthermostat installieren zu lassen.
Informationen dazu findest du unter folgendem Link.
https://vicare.viessmann.de/komponenten#repeater
Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team
Hast du dir den Link zu den ViCare-Komponenten denn mal angeschaut?
Dieses System bietet nämlich genau diese Möglichkeit, über entsprechende Klimasensoren im Raum.