Keine Flammbildung in unregelmäßigen Abständen

Ich habe eine Vitodens 333F (Baujahr 2007), die mich seit über einem Jahr mit häufigen Fehlermeldungen „ keine Flammbildung“ quält.

Randbedingungen:

  • Die Anlage wird einmal pro Jahr von einem Fachbetrieb gewartet
  • Bei jeder Wartung wird der Wärmetauscher gereinigt und Zündelektrode und Ionisationselektrode getauscht
  • Die Fehlermeldung erfolgt in unregelmäßigen Abständen
    • Manchmal läuft die Anlage mehrere Wochen völlig fehlerfrei
    • Meistens genügt ein einmaliges Reset und die Anlage läuft wieder fehlerfrei
    • Meistens tritt der Fehler auf, wenn die Anlage mehrere Stunden, z.B. während der Nachtabsenkung nicht heizt
    • So auch z.B. nach Ende Urlaubsprogramm
    • Tritt der Fehler nach längeren Pausen (2 Stunden oder auch einen oder mehrere Tage, genügt ein einmaliges Reset in der Regel nicht, sondern der Reset muss mehrere Male wiederholt werden, längstens nach einer Stunde läuft die Anlage dann aber wieder

Was könnte die Fehlerursache sein?

Zündelektrode und Ionisationselektrode können es nicht sein :

  1. Beide werden regelmäßig getauscht
  2. Die Anlage läuft ja auch immer wieder sogar mehrere Wochen fehlerfrei

Der Kondensatabfluss ist frei, also auch keine Fehlerursache.

Abgassystem und Gasversorgung kommen ebenfalls nicht in Betracht, weil die Anlage wochenlang fehlerfrei läuft.

Die Fehlerursache scheint irgendwie mit den Pausenzeiten im Betrieb zusammenzuhängen, als ob sich irgendetwas durch die Ruhezeiten verklemmt und erst durch den regelmäßigen Heizbetrieb wieder gängig wird. Wie z.B. bei Ventilen, die lange nicht betätigt wurden.

Hat jemand eine Idee?

1 ANTWORT 1

Nachtrag vom 24.4.2023:

Heute ist der Fehler wieder aufgetreten:

0:47: keine Flammbildung, die Anlage geht auf Störung

7:13:

  • RESET gedrückt, die Flamme ist sofort da, der Kessel heizt hoch bis ca. 65 Grad, Modulation 48%
  • Danach springt die Modulation auf 100%, der Kessel heizt bis 80 Grad hoch und schaltet dann ab
  • Speicherladepumpe läuft weiter, die Kesseltemperatur sinkt, die Anlage versucht mehrfach den Brenner neu zu starten, ohne Erfolg

7:18:  Erneut keine Flammbildung

  • Erneute Störung, wieder keine Flammbildung
  • RESET gedrückt, Anlage startet wieder, die Flamme ist sofort da, der Kessel heizt wieder hoch bis ca. 70 Grad, Modulation bleibt im Bereich unter 50% und die Anlage erwärmt den Warmwasserspeicher bis auf 60 Grad und beginnt danach den normalen Heizbetrieb

 