abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Kein Warmwasser Kombigerät Vitodens 200-W B2KB

Seriennummer 7570784805680119

 

Hallo, unser Kombigerät  macht kein Warmwasser mehr bzw. Nur kurz. 

Warmwasserhahn ist aufgedreht.

Anzeige:Speicherladepumpe: Ein

                Strömungschalter: Aus

Solltemperatur 57 Grad

 

Erst läuft die Heizung voll an, dann regelt sie runter.

Der Strömumgsschalter zeigt (Ab und zu) kurz Ein an und schaltet dann um auf Aus.

Ich vermute der Strömungsschalter ist defekt. 

Wo sitzt er und kann ich ihn manuell überbrücken? 

Wo kann ich ein Schaltplan und ein Zeichnung finden?

Der Fehlerspeicher zeigt nix an. 

Liebe Grüsse Jörg

 

 

 

5D25E9F3-60E5-4F98-9EE7-3D2729EB80F8.jpeg
3 ANTWORTEN 3

Hi Jörg,

 

hier deine ET- App und hier der Plan ab S. 116.

In der ET- Zeichnung ist es die 0017: Hier noch ein Shoplink.

 

Explo.jpg

Damit gibt es wohl öfter Probleme.

 

Gruß

Fiedel

Danke für die Info. Ich werde nach Weihnachten den Fühler tauschen.

Da es sich wahrscheinlich um ein Hallgeber handelt kann ich ihn nicht Überbrücken.  

Vielleicht kann ich ihn reinigen. 

LG und schöne Tage noch 

 

 

Bei solchen beweglichen Teilen, an die man nicht ohne Aufwand dran kommt empfiehlt sich die

Methode: Austauschen und das Altteil versuchen zu regenerieren. Dieses dann als ET vorhalten.

Top-Lösungsautoren