Hallo,
bei meiner Vitodens 200 WBA2 ist die Druckanzeige am Gerät gegen 0. Ich habe es mittels Entlüftungsprogramm schon entlüftet, an der Anzeige ist der Druck gleich geblieben. Beim Starten des Gerätes hört man auch Luftblasen die zirkulieren.
Reicht es aus wenn ich nur den Heizkessel entlüfte/befülle oder muß ich das komplette System (Fußbodenheizung) neu befüllen/entlüften. Es gibt oben am Gerät einen Wasseranschluß (pos. B in Anleitung) und einen Wasseranschluß unten am Gerät (pos. B in Anleitung), wird das Wasser dann von unten nach oben gedrückt (vorher die Befüllung aktiviert)?
Danke.
dossantos
Es ist kaum anzunehmen, dass die Luft auch in den Fussbodenkreislauf gelangt ist.
Ich vermute hier eher einen Defekt am Ausdehnungsgefäss. Vermutlich liegt bei diesem der Vordruck bei Null. Der sollte vor Befüllen ergänzt werden. Ist das MAG älter als ca. 7-8 Jahre, sollte es gleich getauscht werden. Viel länger halten die nicht durch.
Und den unteren Anschluss zur Befüllung der Anlage benutzen.