Seit Anfang der Woche habe ich eine neue Therme, eine Vitodens 200-W Kombitherme
mit 26 kW und Kesselkreisregelung Vitotronic 100 Typ HC1B.
Dazu wurde ein Raumtemperaturregler Vitotrol 100 Typ UTDB angebracht.
Und hier liegt mein Problem:
ich hatte vorher einen Vitotrol 100 UTD - und der war in der Bedienung sehr viel
komfortabler. Das liegt daran, dass beim Typ UTDB zwei wichtige Bedienelemente
(Drehregler und Infotaste) eingespart wurden. Nun behauptet der Installateur aber,
dass mit der o. g. Anlage nur die Raumtemperaturregler Vitotrol 100 Typ UTDB und
Typ UTA (ein Modell mit Analog-Uhr und ohne Wochenprogramm) betrieben werden dürfen.
Überzeugend erklären konnte er mir aber nicht, was denn der entscheidende technische
Unterschied zwischen dem Typ UTD und dem Typ UTDB ist.
Kann mir das hier jemand erklären?
Ich würde so gern meinen Vitotrol 100 Typ UTD wieder anbringen lassen - zumal mir das
auch das Verputzen und Streichen der Wand ersparen würde!
Gelöst! Gehe zu Lösung.