Ist es möglich den Wasserdruckschalter am Vitodens 300 (2003) anders einzubauen?

Der Wasserdruckschalter ist nun schon zum sechsten Mal in schöner Regelmäßigkeit von ca. 1 3/4 Jahren fällig, da zugesetzt. Der Vitodens wird regelmäßig gewartet. Die Reinigung der Öffnung des Wasserdruckschalters zählt offenbar nicht dazu.

Ist es möglich den Wasserdruckschalter mit einer anderen Orientierung einzubauen?

3 ANTWORTEN 3

Nein, aber es ist möglich das Heizwasser gem. VDI 2035 aufzubereiten.

Dann ist ein zusetzen des Bauteiles nicht mehr gegeben.

Zusätzlich solte vor dem Heizgerät im RL ein Schmutzfängfer mit Magnetitabscheider verbaut sein.

 

Warum entstehen an der Stelle Kalkablagerungen? Das System ist doch geschlossen und steht permanent unter Wasser, richtig? Ich bin nie über VDI 2035 aufgeklärt worden.

Grundsätzlich liegt es in der Verantwortung des Fachbetriebs, die Heizung bei der Installation mit geeignetem Wasser zu füllen, und er sollte den Kunden darüber informieren. Denn auch beim Nachfüllen muss natürlich darauf geachtet werden, weil Trinkwasser nun mal Sauerstoff, mehr oder weniger Kalk, etc. enthält. Wie hart ist denn das Wasser?

Und sind tatsächlich nur Kalkablagerungen dafür verantwortlich? Das Heizungswasser enthält noch anderen Dreck (z.B. Magnetit), der den Schalter zusetzen kann. Und da hilft dann, wie ober schon geschrieben wurde, nur ein Abscheider mit Magnet.