Bei Buschjaeger Raumthermostaten kann ich die mit Fühler gemessene Temperatur softwaremässig korrigieren. Die geregelte Temperatur entspricht danach der anderweitig gemessenen und gewünschten Raumtemperatur. Ich möchte nicht bei jeder kleinen Umfeldveränderung im Bereich des Viessmann-Aussenfühlers die Heizkennlinie ändern. LG Boogy
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Leider hast du nicht geschrieben um welchen 333 F es genau geht.
Wenn dieser eine Vitotronic hat, kannst du mit Code 6E eine "Anzeige Korrektur Außentemperatur" durchführen.
Dadurch kann man auch eine Parallel Verschiebung der Heizkurve in 0,1K Schritten machen