Laut Typenschild ist Typ/Herstellernummer/Baujahr RV-18 / 725100110519 / 1990.
Leider habe ich keine Beschreibungen gefunden zu meinem Kessel in der übernommenen DHH. Deshalb meine Frage:
Ansonsten habe ich noch diese Fragen:
Grüße und Danke vorab für Antworten,
Arnold
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo theosch,
die beiden genannten Rexola Typen unterscheiden sich in ihrer Bauart. Es handelt sich um Niedertemperaturkessel, die mit einer gleitend abgesenkten Kesseltemperatur betrieben werden können. Die Sockeltemperatur wird diesbezüglich automatisch von der Regelung bzw. vom Codierstecker gehalten.
Unterlagen habe ich dir via E-Mail zugeschickt.
Beste Grüße °sr
Hallo theosch,
die beiden genannten Rexola Typen unterscheiden sich in ihrer Bauart. Es handelt sich um Niedertemperaturkessel, die mit einer gleitend abgesenkten Kesseltemperatur betrieben werden können. Die Sockeltemperatur wird diesbezüglich automatisch von der Regelung bzw. vom Codierstecker gehalten.
Unterlagen habe ich dir via E-Mail zugeschickt.
Beste Grüße °sr
Hallo,
dann hat der Heizungsbauer das nicht umgestellt.
Die DIP-Schalter wie hier auf S. 3-10 beschrieben einstellen. Der biferral läuft dann wie vorgesehen ohne untere Temperaturbegrenzung.
https://static.viessmann.com/resources/product_media/5129087VMA00001_1.PDF
@Customer_Care der Rexola braucht keine Sockeltemperatur und damals gab es noch keine Codierstecker. Daher musste das manuell umgestellt werden.