Ist bei einer Vitodens 222-F mit EA1 eine HK-Abschaltung möglich? WW soll weiterhin laufen

Über einen Relaiskontakt soll der HK2 deaktiviert werden, wenn keine Wärmeanforderung besteht (Einzelraumsteuerung). Warmwasser soll aber weiterhin sichergestellt werden.

 

Es handelt sich um eine Vitodens 222-F B2TB mit witterungsgeführter Steuerung (1 gemischter HK und WW)

 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo thomas628,

ja, du kannst über die EA1-Erweiterung eine Betriebsartenumschaltung vornehmen. Dabei kann Warmwasser ganz normal betrieben werden und der jeweilige Heizkreis auf Abschaltbetrieb gesetzt werden.

Viele Grüße
Flo

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2
Hallo thomas628,

ja, du kannst über die EA1-Erweiterung eine Betriebsartenumschaltung vornehmen. Dabei kann Warmwasser ganz normal betrieben werden und der jeweilige Heizkreis auf Abschaltbetrieb gesetzt werden.

Viele Grüße
Flo

Hallo,

 

besten Dank - bis zum nächsten Mal.

 