Inbetriebnahme Vitodens 300W - Kombispeicher

Hallo…ich habe einen 1000l Kombispeicher mit integriertem Warmwasserspeicher. Welche Parameter muss ich dann bei der Inbetriebnahme eingeben?

image.jpg
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Ich habe mir ein passenden Schema rausgesucht mit den passenden Einstellungen...jetzt passt es!

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

6 ANTWORTEN 6

Hallo,

 

um welchen Vitodens geht es genau? poste die Typenbezeichnung oder die S/N.

 

VG 

98A8F42B-77A5-407C-83A0-2AFC9B7E3264.jpeg

Das ist zwar die Nummer vom Internet Modul, aber du scheinst dann ein neues Modell des Vitodens  mit E3 Regelung zu haben.

 

 

Hier

https://static.viessmann.com/resources/vitodesk/schemes/4802725_02/Documents/4802725_1908_02.pdf

sind auf Seite 2 die nötigen Einstellungen erläutert.

 

VG 

Funktioniert leider nicht. Heizung funktioniert, wenn er Warmwasser machen will, drückt er gegen das geschlossene Ventil.

Ist die Anlage nach dem verlinkten Schema gebaut worden?

Und was hast du jetzt eingestellt?

Ich habe mir ein passenden Schema rausgesucht mit den passenden Einstellungen...jetzt passt es!