abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Ich habe eine Vitodens 300 7176537403391103. Die Umwälzpunpe läuft durchegehnd Tag und Nacht.

Sehr geehrte Damen und Herren,

bei meiner Vitodens 300 läuft die Umwälzpumpe Tag und NAcht durch. Kann man die Verbrauchsabängig steuern?

Vitodens 300 7176537403391103

Freundliche Grüße

R. Jung

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo,

ich würde die Nachttemperatur auf 3°C stellen, dann wird nur nachts bei Frost geheizt. Das ist am sparsamsten (Pumpe aus, keine Bereitschaftsverluste) Keine Angst: die Temperatur sinkt nicht auf 3°C ab 😉

Gruß

Heizing

Gruß
Heizing

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

8 ANTWORTEN 8
Die kann nicht verbrauchsabhängig gesteuert werden als AN ODER AUS.
Wie hoch ist denn die eingestellte Raumtemperatur eingestellt?
Wie steht denn die Codieradresse A5?
Raumtemperatur 21 Grad.

Wo finde ich die Codierdresse? Bin Laie.
Ok.
Drücke mal unter dem Drehrad die Taste Abschaltbetrieb gemeinsam mit der Wasserhahntaste bis Codierebene 1 im Display steht. Dann kannst du mit dem Drehrad bis hin zur Adresse A5 drehen.
A5: 5

Danke für die freundliche Betreuung und Beratung.
Na also.

Heißt: wenn die Außentemperatur 1 Grad über eingestellte Raumtemperatur liegt geht die Pumpe aus. Also 21 grad + 1 grad =22 grad Außentemperatur

Hallo,

ich würde die Nachttemperatur auf 3°C stellen, dann wird nur nachts bei Frost geheizt. Das ist am sparsamsten (Pumpe aus, keine Bereitschaftsverluste) Keine Angst: die Temperatur sinkt nicht auf 3°C ab 😉

Gruß

Heizing

Gruß
Heizing
Hallo, gute Idee vor allem in der Übergangszeit. Im Winter mache ich mir Gedanken wegen der großen Temperaturschwankungen. Morgens muss die Heizung dann Vollgas geben.
Kein Problem, bei Frost geht die Anlage eh wieder in Betrieb, die Grenze kann über die Adresse A3 geändert werden. S. 50

Über die Adressen F8 und F9 kannst du die Temperaturgrenze für Aufhebung des reduzierten Betriebs definieren. Das gibt dann einen Bereich bei kalter Witterung, bei der die Nachtabsenkung schrittweise aufgehoben wird. S. 57 und Beispiel S. 102

Und wenn du morgens Vollgas willst, kannst du über die Adresse FA und Fb Erhöhung des Kesselwasser- bzw. Vorlauftemperatur-Sollwertes beim Übergang von Betrieb mit reduzierter Raumtemperatur in den Betrieb mit normaler Raumtemperatur einstellen. S. 58

Seitenzahlen beziehen sich auf diese Anleitung:
https://www.viessmann.com/vires/product_documents/5681537VSA00001_1.PDF

Ansonsten gilt: wenn beheizt werden soll, muss die Pumpe auch laufen.
Gruß
Heizing