Ich betreibe eine Vitodens 100w darf ich zum Nachfüllen Wasser mit 7 grad dh verwenden

Ich habe durch nachentlüftungen der Heizkörper den Druck abgesenkt.  Darf ich zum Nachfüllen  Wasser aus meiner Enthärtungsanlage mit 7 grad dh verwenden oder muss ich diese auf 0grad dh stellen

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo KarlW,

ein gewisser Kalkausfall wird sich je nach Betriebsweise der Anlage nicht vermeiden lassen. Das Wasser ist mit 7° dH allerdings unbedenklich.

Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2

Dieses Wasser passt schon......

Hallo KarlW,

ein gewisser Kalkausfall wird sich je nach Betriebsweise der Anlage nicht vermeiden lassen. Das Wasser ist mit 7° dH allerdings unbedenklich.

Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team