Hallo zusammen,
meine Vitopend 200 WH2B schwankt sehr stark bei der Warmwasser erzeugung.
Das ist beim Duschen nicht gerade schön.
Es schwankt von ca 45 Grad bis 20 Grad.
Gibt es eine Möglichkeit die Hysterese einzustellen?
Oder die Pumpe Drehzahl für Warmwasser runter zu regeln?
Grüße
Ich vermute mal,dass es eine Durchlauftherme ist ? Welche Leistung ?
Moin 🤗
Jo, eine mit WT, diesem sehr kleinen, Leistung ist 8 bis 21 KW
Upps, die erste info ist falsch.
Hier die Daten:
WH2B 10,5 -18KW
Bj 2018
Raumluftbhängiger Betrieb
Durchlauferhitzer
SN 75422448
Steuerung VC 120-A10.101
SN 7429634803583110
Raumtemp Vitotrol 100 UTDB
Du meinst vermutlich diesen Hochleistungswärmetauscher ? Mmh, 18kW sind nicht grade der Burner,aber zum Duschen ausreichend. Kann es sein,dass das Wasser immer dann in der Temperatur schwankt,wenn eine zweite Person anderweitig Wasser entnimmt? Ich denke da an Druckschwankungen.
Es könnte aber auch sein,dass der Wasserschalter etwas ,,schwach,, geworden ist. Könntest bei den Temperaturschwankungen auch mal bemerken,dass der Brenner einfach ausgeht ?
Moin🤗
Ich weiß nicht ob es ein HL WT ist.
Im Vergleich zu meiner vorherigen WH24 ist der 1/3 so groß.
Es wird nur an 1 Stelle WW abgenommen.
Der WT wird auf ca 80 Grad geheizt, dann schaltet der Brenner ab, und bei ca 25 Grad wieder ein.
Vorlauf ist auf 47 Grad eingestellt.
Meine Überlegung:
Wenn die RPM der Pumpe runter geregelt wird, ist die Abnahme von Warmwasser kontinuierlicher.
Aber, der Schalt Punkt wird wohl so bleiben. 80 aus 25 ein.
Gibt es eine Möglichkeit den Brenner bei Abnahme von Warmwasser kontinuierlich laufen zu lassen?
Die RPM Regelung steht in der Service Anleitung Seite 51 Codeebene 2 Gr3 6C:100
Würde auf 50 oder niedriger helfen?
Ich habe es noch nicht verändert.
Grüße
Ich würde denken,dass der Wärmetauscher verkalkt ist. Die Therme überhitzt faktisch und geht aus.
Der Kalk dürfte auch dafür sorgen,dass die jeweiligen Temperaturen zu spät erfasst werden.
Moin🤗
Evtl eine Möglichkeit.
Die Heizung wurde 2018 neu installiert, lief dann ca 7 Monate und wurde bis 4 2025 ausser Betrieb genommen.
Seit 5 25 ist sie wieder in Betrieb, läuft aber mit den beschriebenen Problemen.
Den WT ausbauen und Checken ist ja schnell gemacht.
Ich melde mich wieder mit zustand Bericht.
Grüße