Hoher Gasverbrauch für Warmwasser

Wir haben seit Juli eine Gastherme ohne Warmwasserspeicher Vitodens 200-W B2KF-19 2,5-19kw. Seitdem ist der Gasverbrauch für die Warmwasserbreitung um ein vielfaches gestiegen. Eigentlich sollte eine neue Therme doch weniger verbrauchen.

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

@Gemela1966  schrieb:

, allerdings kommt jetzt auch schneller warmes Wasser.

Kann man irgendetwas tun um den Verbrauch zu reduzieren?


Das spricht dafür, dass ein Komfort-Wärmetauscher verbaut ist. Bei einem Komfortwärmetauscher wird der Inhalt des Wärmetauschers immer auf einer bestimmten Temperatur gehalten, was dazu führt, dass die Therme in unregelmässigen Abständen immer wieder anspringt. Diese Funktion kann abgeschaltet werden, was aber wiederum zu einem höheren Wasserverbrauch führt. Weil ja bei ausgeschalteter Komfortfunktion der Wärmetauscher aufgewärmt werden muss.

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

4 ANTWORTEN 4

Wenn ihr keinen Speicher mehr habt, ist das also eine Kombitherme? Sprich, dass WW wird im Durchlaufverfahren hergestellt ? Und hier läuft die Therme auf maximaler Leistung. Von dem Moment an, wie man das WW aufdreht. Und je nachdem, wie weit die Therme von der Entnahmestelle entfernt ist, kann hier schon ein erheblicher Gasmehrverbrauch rauskommen.

Danke für die Erklärung, das habe sogar ich verstanden. Bei der alten Kombitherme war der Verbrauch allerdings nicht so hoch, allerdings kommt jetzt auch schneller warmes Wasser.

Kann man irgendetwas tun um den Verbrauch zu reduzieren?


@Gemela1966  schrieb:

, allerdings kommt jetzt auch schneller warmes Wasser.

Kann man irgendetwas tun um den Verbrauch zu reduzieren?


Das spricht dafür, dass ein Komfort-Wärmetauscher verbaut ist. Bei einem Komfortwärmetauscher wird der Inhalt des Wärmetauschers immer auf einer bestimmten Temperatur gehalten, was dazu führt, dass die Therme in unregelmässigen Abständen immer wieder anspringt. Diese Funktion kann abgeschaltet werden, was aber wiederum zu einem höheren Wasserverbrauch führt. Weil ja bei ausgeschalteter Komfortfunktion der Wärmetauscher aufgewärmt werden muss.

Klingt einleuchtend. Nochmals danke für die verständlichen Erklärungen.