Hilfe bei Vitodens 200w mit Solartechnik und 800 Literwarmwasserspeicher

wir haben eine Vitodens 200w mit Solartechnik und 800 L Warmwasseraufbereitung. seit letzem Jahr funktioniert die Heizung nicht richtig. ich nehme an das es ein Hydraulikproblem ist. unten am Brennwertgerät sind fast 70 - 80 Grad . Aber oben am Heizkörper ist oben lauwarm und unten kalt. Bei Stufe 5  am Thermostadt haben wir gerade 20 grad . Aber mehr nicht !Am Brennwertgerät sind aber 25 Grad eingestellt. Das selbe Problem habe ich auch beim Warmwasser . 60 Grad sind eingestellt , aber maximal kommt sie höchstens 52 Grad- Es wurden schon sämtliche Pumpen und die Mischercontrolleinheit , sowie das das 3 Wegeventil ausgetauscht. Leider hat es  bisher nicht s gebracht. Da wir absolute Laien sind , bräuchten wir dringend Hilfe.

 

20190119_070412.jpg

 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo,
wer hat denn schon alles mögliche getauscht und immer noch keine Lösung gefunden? Wie hoch ist die Heizkennlinie eingestellt?
Die 25 grad am Gerät haben erstmal nichts zu bedeuten.
Ich bin der Meinung das dein Problem nur vor Ort lösbar ist.
Grüße

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1
Hallo,
wer hat denn schon alles mögliche getauscht und immer noch keine Lösung gefunden? Wie hoch ist die Heizkennlinie eingestellt?
Die 25 grad am Gerät haben erstmal nichts zu bedeuten.
Ich bin der Meinung das dein Problem nur vor Ort lösbar ist.