Mein Heizkreis 1 (ich habe derzeit nur einen) bleibt leider kalt. Ich habe einen Vitodens 333-F B3TB, gesteuert wird mit einer Vitocomfort 200, der Aussentemperaturfühler ist per Funk über ein Funk Gateway angebunden.
Zur Fehlerbeschreibung: Seit der Nacht von Freitag auf Samstag bleibt der Heizkreis kalt, Warmwasseraufbereitung funktioniert problemlos. Der Aussentemperaturfühler hat am Sonntag teilweise viel zu hohe Aussentemperaturen angezeigt die über der Temperaturschwelle von 18°C waren.
Was ich bisher versucht habe:
- den Aussentemperaturfühler neu gepaired
- die Vitocomfort auf Werkseinstellungen zurück gesetzt und neu mit der Vitodens 333-F verbunden
- die Vitodens 333-F auf Wekseinstellungen zurück gesetzt und in der Parameter Ebene 1 und 2 alle Werte auf Standard zurück gesetzt
- die Zeit zur Bemessung der mittleren Aussentemperatur auf den kleinsten Wert eingestellt
- Die Heizungs Umwälzpumpe auf 100% Drehzahl gestellt
Bisher jedoch leider ohne Erfolg, Fehlerlogs zeigen auch nichts an.
Hat jemand eine Idee?
Was mir gerade aufgefallen ist: gemeinsame Vorlauftemperatur zeigt unter Allgemeine Informationen der Serviceebene 1 keinen Wert an, müsste hier nicht etwas stehen?
Vielen Dank schon mal im Voraus
Was wird nach den Massnahmen als Aussentemperatur angezeigt ?
Es wird die aktuelle - somit richtige - Aussentemperatur angezeigt, aktuell 8,8 °C
Es scheint so zu sein als ob keine Heizungsanforderung ausgelöst wird.
Noch ein Nachtrag: Die Leitung nach der Baugruppe Hydraulik - an der der Heizkreis hängt - bleibt kalt. scheint so als ob das Ventil der Baugruppe nicht aufmacht oder nicht angesteuert wird um auf zu machen. Temperatursensoren habe ich auch gerade per Multimeter durchgemessen, scheinen auch alle OK zu sein.
Steht das Betriebsprogramm für Heizkreis 1 auf "Heizen+Warmwasser"?
Sind die Heizzeiten noch - oder nach dem Reset wieder - wie gewünscht eingestellt?
Falls beides ja und während einer Heizzeit trotzdem nicht geheizt wird, lies bitte in der Diagnose alle Angaben zu Warmwasser und Heizkreis 1 aus. Falls das Gerät noch an einer WW-Bereitung ist, Soll-WW-Temperatur auf 10 stellen, Gerät aus- und wieder anschalten; beginnt dann der Heizbetrieb?
@gte1978: dachte ich auch, bei mir bleibt sie leider oben 😞 und geht erst nach 20 min runter
nein, keien hydraulische Weiche
es ist zur Systemtrennung weksseitig ein Plattenwärmetauscher verbaut. An diesem ist ein Ventil das, so vermute ich, den HK1 steuert. Die Ableitung von dem Ventil wird nicht warm.
das Umbaukit für einen zweiten Heizkreis ist nicht montiert. Bypass habe ich bei der Anlage noch keinen gefunden. Die Vitodens 333-F hat serienmäßig einen Plattenwärmetauscher verbaut (in der Baugruppe Hydraulikblock, laut Anleitung). In diesem Hydraulikblock gibt es ein Ventil.
ich habe mal ein Link eingefügt, der zeigt das Ventil
Der Plattenwärmetauscher für die WW-Bereitung gehört zu jedem Gerät dieses Typs (B3TB).
Offen jedoch, wie die Heizverteilung (für Raumbeheizung) aussieht - gibt es dort eine Systemtrennung mit Plattenwärmetauscher? Ist ein Mischer vorhanden?
Du hast oben geschrieben, du habest "derzeit nur einen Heizkreis" - seit wann nur einen, und wie war es "vorher"?
Hast du die Einstellung der Codieradressen VOR dem Reset aufgeschrieben, wenn ja was stand vorher in Codieradresse 00, und was steht dort jetzt?
Diagnose: "Kesseltemperatur: soll: 34°C, ist 75°C" ist auffällig (zu hohe Ist-Kesseltemperatur).
Noch ein Versuch (Zeiten für sowohl WW-Betrieb als auch Heizbetrieb müssen eingestellt sein): Soll-WW-Temperatur wieder auf die ursprünglich eingestellte (wie hoch ist diese?), dann WW zapfen, bis die Speicheraufheizung beginnt, beim Gerät bleiben und warten, bis die WW-Bereitung fertig ist, zuhören: schaltet das Umschaltventil um?
Die Heizung wird in Zukunft um einen zweiten Mischerkreis für eine Fußbodenheizung erweitert, aktuell ist sie aber noch nicht umgebaut. An der Heizung sind derzeit ganz klassisch direkt die Heizkörper angeschlossen, d.h. es gibt keine Systemtrennung, zusätzlichen Plattenwärmetauscher oder Mischer in der Heizverteilung.
Die Codieradresse steht bei 00 auf 2, so wie vor dem Reset auch. Das entspricht auch der derzeitigen Konfiguration der Anlage.
Die Codieradresse 38 habe ich mittlerweile auch gefunden, die steht auf 0 (keine Fehler)
WW Soll-Temperatur steht wieder auf 55°C
Aktuell steht das Umschaltventil laut Diagnose Allgemein auf Heizen.
Update: ich hatte gestern Abend den Stellmotor für das Ventil abgeschraubt um zu sehen ob er sich bewegen lässt um zu prüfen ob er sich verklemmt hatte oder ähnliches. Scheinbar habe ich den Motor nicht wieder ganz fest angeschraubt (er lässt sich leicht hin und her bewegen, eher ein "nackeln"). Aktuell ist es gerade so, dass der Vorlauf des Heizkreises warm wird (juhuu). Wenn ich den Stellmotor leicht hin und her bewege, scheine ich den Heizkreis zu öffnen und zu schliessen, zumindest schlägt die Nadel des eingebauten Druckmanometers kurz aus. (Kein Wunder bei einer Druckveränderung im System). Nun "traue" ich mich nicht die Schrauben des Stellmotors fester zu ziehen: nach fest kommt ab und ausserdem heizt die Anlage ja gerade. Vorschläge sind willkommen.
Danke, sehe ich auch so. Den richtigen HB zu finden ist in München nur nicht ganz einfach. Der, der die Anlage eingebaut hat, hat sich leider nicht mit Ruhm bekleckert. Ich bin schon an der Suche nach einem "Neuen" über den Viessmann Finder. --> Termin ist in 2 Wochen, ich drück mal die Daumen das die Anlage/das Ventil so lange noch mitspielt.