Grüß Gott!

Ich habe grundsätzliche Fragen zu den Heizungseinstellungen an der Vitodens200W.

Kennlinie und Niveau sind klar.

Was genau bedeutet und bewirkt die Einstellung "Raumtemperatur Soll" im Hauptmenu?

Wie hängt die Schaltung des Heizbetriebs mit der Aussentemperatur zusammen? Eine Umschalttemperatur direkt gibt es ja nicht?!

Die Bedienungsanleitung hilft leider nicht weiter...

Danke und Grüße!

 

PS: Sollte ViCare bei der Kachelansicht beim Heizkreis denn klein die Kesseltemperatur anzeigen? Ich habe "--"??

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo BrianBasco,


die Raumsolltemperatur ist die Temperatur, welche du gerne im Raum haben möchtest, bzw. welche Temperatur im Raum sein SOLLte. Sie ist der Ausgangspunkt für die zu errechnende Vorlauftemperatur deiner Heizungsanlage, welche sich aus der Raumsolltemperatur, der Außentemperatur und der eingestellten Heizkennlinie ergibt.


Sobald die Außentemperatur die eingestellte Raumsolltemperatur unterschreitet, wird entsprechend der eingestellten Heizkennlinie mit der entsprechenden Vorlauftemperatur geheizt.


In der Kachel für den Heizkreis sollte eigentlich die Vorlauftemperatur stehen, sofern ein Vorlauftemperatursensor installiert ist.


Beste Grüße °be

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1

Hallo BrianBasco,


die Raumsolltemperatur ist die Temperatur, welche du gerne im Raum haben möchtest, bzw. welche Temperatur im Raum sein SOLLte. Sie ist der Ausgangspunkt für die zu errechnende Vorlauftemperatur deiner Heizungsanlage, welche sich aus der Raumsolltemperatur, der Außentemperatur und der eingestellten Heizkennlinie ergibt.


Sobald die Außentemperatur die eingestellte Raumsolltemperatur unterschreitet, wird entsprechend der eingestellten Heizkennlinie mit der entsprechenden Vorlauftemperatur geheizt.


In der Kachel für den Heizkreis sollte eigentlich die Vorlauftemperatur stehen, sofern ein Vorlauftemperatursensor installiert ist.


Beste Grüße °be