Mir ist aufgefallen, dass die Heizungs-Umwälzpumpe der neu eingebauten Vitodens 200 rund um die Uhr läuft, obwohl es eigentlich nichts zu heizen gibt.
Die Soll-Innentemperatur ist 20°, Aussentemp. auch, Kesseltemp. ist 23°
Der Heizeffekt ist gleich null bei so einer geringen Temperaturdifferenz.
Kann man einstellen, dass die Heizung und die Pumpen erst ab einer größeren Differenz anspringen?
Sonst würde die Pumpe monatelang im Frühling und Herbst umsonst laufen, und auch die Heizung selbst läuft permanent und heizt völlig sinnlos auf 23°.
Über die Heizkurve geht das nicht, da lässt sich nur die Kesseltemp. einstellen, nicht ab welcher Außentemp. die Anlage überhaupt läuft.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Stell hier in der Übergangszeit einfach das "Raumsoll" runter - z.b. 15° . Dann würde die Pumpe erst laufen wenn außen unter 15° herrschen.