Woche der Wärmepumpe

Während der Woche der Wärmepumpe haben Sie bundesweit die Möglichkeit, die innovative Wärmepumpentechnologie näher kennenzulernen. Mit über 50 Informationsveranstaltungen beteiligt sich Viessmann Climate Solutions an der Aktionswoche und lädt Sie herzlich ein – vor Ort oder online – dabei zu sein.

Mehr erfahren →
Woche der Wärmepumpe
abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Heizung wird nicht warm

Hallo,

 

mein Vitodens 200-W B2KF-32 2,5-32kW hat eine Vorlauftemperatur von 60 Grad. Diese Temperatur kommt auch beim Verteiler an, jedoch nicht am Ausgang. Auch im Prüfbetrieb bleibt die Temperatur bei 30 Grad. Müsste nicht zumindest beim Prüfbetrieb die Umwälzpumpe eingeschaltet werden? Was kann die Ursache sein? 
vielen Dank 

IMG_9207.png

IMG_9205.png

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo @Cico74 

 

Auf P1 im HMU des Kessels, und natürlich muss dann die Regelung mit dem Anlaufassistenten gestartet werden.

2024-09-14 10_03_20-5855199VSA00012_1.pdf – Google Chrome.png

2024-09-14 10_24_56-4802638_2302_04.pdf – Google Chrome.png

2024-09-14 10_24_41-4802638_2302_04.pdf – Google Chrome.png

 

VG

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

13 ANTWORTEN 13

Problem gefunden.

Der Servicetechniker von Viessmann war da und hat scheinbar den Anschluss der Pumpe an Adio an P1 anstatt 40A reingesteckt.

Hallo @Cico74 

 

Wenn Sie die Pumpe an 40 A anschließen, läuft sie kontinuierlich, da dieser Stecker für die Stromversorgung weiterer Erweiterungen dient.

 

2024-09-13 20_15_08-5855199VSA00012_1.PDF – Google Chrome.png

VG

Danke fürs antworten. Wie muss es angeschlossen werden? Er hatte es an P1 angeschlossen und darüber wurden es nie angesteuert.

VG

Hallo @Cico74 

 

Zunächst wäre es gut zu wissen, welche Erweiterung Sie haben, wenn es sich um eine hydraulische Weiche und einen direkten Heizkreis handelt, sollte es EM-P1 sein.

 

VG

Das sind die Komponenten, die verbaut wurden: 

IMG_9211.jpeg

Bin Laie, aber es hört sich richtig an, was sie geschrieben haben. Nach der Therme kommt die Weiche, danach der Verteiler mit der Unwälzpumpe, welcher da steckt. 

Ist genau das, was Sie im Anhang haben. 

Hallo @Cico74 

 

Aus der beigefügten Liste sollte es sich um ein Erweiterungselektronikmodul ADIO EM-MX mit eingebautem Motorantrieb des Mischventils handeln.

Die Pumpe des direkten Heizkreises sollte an den Kessel angeschlossen werden.

 

VG

Sie scheinen ein Experte zu sein. Danke.
Also nicht an P1 oder 40A anschließen sondern an der Therme direkt? Wo genau denn? 

Hallo @Cico74 

 

Auf P1 im HMU des Kessels, und natürlich muss dann die Regelung mit dem Anlaufassistenten gestartet werden.

2024-09-14 10_03_20-5855199VSA00012_1.pdf – Google Chrome.png

2024-09-14 10_24_56-4802638_2302_04.pdf – Google Chrome.png

2024-09-14 10_24_41-4802638_2302_04.pdf – Google Chrome.png

 

VG

Guten Morgen, 

 

vielen Dank für die fachliche und nette Unterstützung. 
Weiterhin viel Erfolg und alles Gute. 
VG

Hallo divanc,

 

eine Verständnisfrage hätte ich doch noch. Wofür wäre Adio bzw. ist es dann auch nicht für die Ansteuerung der Pumpe zuständig? 
Besten Dank und viele Grüße 

Hallo @Cico74 

 

Zur Steuerung des Mischheizkreises (wahrscheinlich FBH) mit seinem VL-Fühler wird das ADIO EM-MX Erweiterungsmodul Mischzweig benötigt.
Die Expansion steuert den Motor des Mischventils und die Pumpe des Mischheizkreises.
Von der Erweiterung erhält die HMU Informationen über die Temperatur an der hydraulischen Weiche, da hinter der hydraulischen Weiche ein weiterer direkter Heizkreis (wahrscheinlich Heizkörper) installiert ist und die Pumpensteuerung dieses Heizkreises direkt von der HMU aus erfolgt.
Die VL-Temperatur dieses direkten Heizkreises wird durch einen Sensor am hydraulischen Schalter ermittelt, sodass der Brenner entsprechend der gewünschten Temperatur am hydraulischen Schalter moduliert und der Mischheizkreis diese Temperatur reduziert, da der VL einen geringeren Temperaturbedarf hat.

Wenn alles verkabelt ist, ist es notwendig, das System mit dem Inbetriebnahmeassistenten neu zu starten und alle Parameter gemäß dem Geräteschema einzustellen.

Da Sie über einen Kombikessel verfügen, wird die hydraulische Weiche beim WW-Heizen nicht beheizt, daher ist es sinnvoll, den Heizmodus WW ECO zu wählen.

 

VG

@divanc hab eine PN geschickt 

Top-Lösungsautoren