Lt. Zeitsteuerung sollte die Heizung im Betriebszustand "Normal" sein. Sie ist aber in "reduziert". Das Zeitprogramm wird an der Heizung in in der App korrekt angezeigt. Die Heizung kann nur mit der Schnellwahl "Einmal Zeitphase verlängern" in den Zustand "normal" versetzt werden.
Könntest du bitte mal die Seriennummer des Vitodens angeben. Sie steht oben auf dem Gehäuse neben dem Abgasrohr. Die ersten acht Ziffern genügen.
a.) Hast du einen oder zwei Heizkreise?
b.) Funktioniert die Umschaltung von der Warmwassererzeugung auf den "normalen" Heizbetrieb (die Betriebsart "Normal" ist gemeint.)?
c.) Funktioniert die Umschaltung von der Betriebsart "Reduziert" auf die Betriebsart "Normal"?
d.) Stimmt die Uhrzeit?
Danke für die schnelle Antwort. Es war die Einstellung des Datums, welches auf dem 4.3. statt 5.3. lag. Sollte sich eigentlich automatisch über das Netz einstellen, aber die manuelle Änderung hat das Problem behoben.
Das Datum kann in Bezug auf das Problem eigentlich keine Rolle spielen, weil den Vitodens nicht interessieren dürfte, ob wir den 4.3. oder 5.3. haben. Die Uhrzeit muss einigermaßen korrekt eingestellt sein.